Измерения сопротивления цепи фаза-нуль, сопротивления заземления с помощью чайника. Измерение сопротивления изоляции электропроводок при помощи подручных средств.
Кто не знает и кому нужно, спрашивайте, расскажу.
Для повышения точности измерений лучше иметь токоизмерительные клещи, тем более что измерения лучше делать ежегодно.
Последний раз редактировалось elalex 18 мар 2016, 03:46, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение заземления с помощью чайника

Сообщение tupos » 11 сен 2015, 04:54

elalex, я буду удалять подобные темы. Пишите сразу как и что, интриг не нужно
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Измерение заземления с помощью чайника

Сообщение elalex » 11 сен 2015, 05:42

tupos писал(а):Источник цитаты Пишите сразу

1.Никакой интриги, я переношу написанное на сайте, на форум. Писать сразу желания нет, это может оказаться пустой тратой времени, как и некоторые другие созданные мной темы, хотя Дмитрий предлагал даже приправить их фотографиями.
2.Формируйте форум, как считаете нужным.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение tupos » 11 сен 2015, 15:30

elalex, в общем, как видите три темы сведены в одну. Пишите.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
dswp
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 05:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение dswp » 26 окт 2015, 05:36

Добрый день!

Хоть и имеется прибор для измерения петли фаза-нуль, хотелось бы и иметь в загашнике опыта-знаний и иную методику замеров.

Спасибо!
pavel220v
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение pavel220v » 26 окт 2015, 09:27

Напишите пожалуйста про альтернативные способы измерения.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение tupos » 26 окт 2015, 09:32

pavel220v, мне с недавнего времени стал известен способ измерения ЗУ при помощи магазина сопротивлений и телефона. И никаких чайников.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 27 окт 2015, 08:49

tupos писал(а):Источник цитаты при помощи магазина сопротивлений и телефона

Конечно, расскажите.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 27 окт 2015, 09:17

.
Последний раз редактировалось elalex 27 дек 2018, 07:00, всего редактировалось 4 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение mastervictor » 27 окт 2015, 11:36

Это не рабочая формула?
Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 28 окт 2015, 04:07

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не рабочая формула?

Формула КЗ правильная, но как потребителю узнать материал, сечение участков ВЛ, сопротивление переходных контактов и обмотки трансформатора? Я так понял, для Вас петля - только тот ее кусок, что у Вас на участке? Вы видели петлю, когда вешают? Как буква О.
Последний раз редактировалось elalex 13 мар 2016, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение Константин » 28 окт 2015, 16:00

elalex писал(а):Источник цитаты Кто не знает и кому нужно, спрашивайте, расскажу.

Если есть, что рассказать и показать то рассказывайте. Я не прочь узнать про альтернативные методы измерения.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение Заметки Электрика » 28 окт 2015, 18:45

Поддерживаю Константина! Мне тоже интересно...а еще интереснее сравнить показания, полученные при замере специальным прибором и полученные предложенным альтернативным способом.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 29 окт 2015, 00:14

Константин писал(а):Источник цитаты Если есть, что рассказать и показать то рассказывайте.

То, что я рассказал в посте 27.10.2015 9:17, недостаточно? Показать чайник и вольтметр?
Последний раз редактировалось elalex 29 окт 2015, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение mastervictor » 29 окт 2015, 09:18

elalex писал(а):Источник цитаты в посте 27.10.2014 9:17

Тогда еще и форума не было!
Ссылки нет,потому сори! :negative:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение Константин » 30 окт 2015, 16:50

elalex писал(а):Источник цитаты недостаточно? Показать чайник и вольтметр?

Требую еще :smile:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 31 окт 2015, 12:40

Константин писал(а):Источник цитаты Требую еще

Перестаньте.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
sadac
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 13:21
Репутация: 1
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение sadac » 05 ноя 2015, 14:47

elalex писал(а):Источник цитаты Нужно померить сопротивление петли фаза-ноль ВЛ при КЗ во ВРУ и посчитать ток этого КЗ

elalex писал(а):Источник цитаты Какие автоматы - опять нужно мерять сопротивления петель, теперь уже при КЗ в щитках домов.

Про чайник и формулу расчета сопротивления петли примерно понял.
Не очень ясно, как это сделать практически:
1. Розетку развинтить, чайник в розетку и замерить напряжение на контактах розетки или
2. Чайник в розетку, а замеры проводить уже в щите: красный щуп мультиметра на фазу автомата розетки, а черный щуп - на нулевую шину?
Помогите самообразоваться :wink: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 21:57

sadac писал(а):Источник цитаты Помогите

Мерять нужно в тех точках, где ток КЗ будет минимальным:
-для вводного автомата, если во ВРУ будут и автоматы линий на гараж и дом - на проводах между вводным и автоматами гаража и дома, практически - на выходе вводного автомата поставить розетку для чайника. Вообще нужно мерять напряжение там, где включен чайник;
- для автоматов линий на гараж и дом - при КЗ на выходных клеммах вводного аппарата щитков гаража и дома (надеюсь, это не дифавтоматы);
- для групповых автоматов - при КЗ на самых дальних концах линий.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 22:11