Страница 1 из 2

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 05 сен 2017, 23:41
ВВВ
Сразу извиняюсь за неточности, т.к. абсолютный чайник. Не работают розетки по одной стене (КЗ. Выбивает автомат сразу при включении). Электрик прозвонил провода и сказал что повреждены все 3 (фаза, ноль и земля). и найти место повреждения не реально, т.к. "индикатор" не покажет (да и ломать свежий ремонт ох, как не хочется). предложил сделать еще одну розетку в другой комнате (по этой же стене) и оттуда (сделав дырку насквозь) запитать неработающие розетки.
Правильно говорит ?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 05 сен 2017, 23:55
elalex
1.КЗ скорее всего, в розетке, а не в кабеле. Все розетки вскрыты и осмотрены?
2.Если виноваты не розетки, КЗ в кабеле - невероятный случай, дерьмовый кабель. Кабель проверяется по участкам между розетками. В конце концов находится участок 2-3м, на котором КЗ. Чтобы не долбать стену, участок с КЗ обходится снаружи в коробе.
3.Хорошей аппаратурой КЗ под штукатуркой найти можно, но для ее ликвидации нужно место раздолбать стену, найти и убрать КЗ, потом заделать обратно, включая заклейку обоями. Сделать можно, но, наверно, не стоит - проще и красивее обойти место КЗ снаружи коробом. С какой стороны запитать неработающие розетки - с этой стороны стены или с той - роли не играет. С той стороны, откуда ближе.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 05 сен 2017, 23:56
Восток
Как вариант да, можно запитать эти розетки таким способом. А вот поврежденный кабель нужно отключить.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 00:25
ВВВ
розетки разобраны и проверены. "пищат" все три провода у щитка и у первой розетки (по ходу кабеля). после прокладки кабеля (по полу, между стеной и фанерой) кабель не прозвонили (так что вполне может быть повреждение). Пол закрыт ламинатом (положили ламинат без порожков - плавно перетекая из комнаты в комнату). а в коридоре (к щитку) кабель идет под гипсокартоном. даже если найти место повреждения не представляю как до него добираться....
Поврежденный кабель отключили от автомата (автомат был только на эти розетки) - этого достаточно? или надо его где-то в другом месте отключать?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 00:37
Восток
ВВВ писал(а):Источник цитаты Поврежденный кабель отключили от автомата (автомат был только на эти розетки) - этого достаточно?

Да достаточно.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 00:39
elalex
.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 00:40
elalex
1.Что значит "провода пищат"? От проводов должна гореть лампа накаливания. Всякие неонки, светодиоды и пищалки - опасный инструмент в руках неумехи.
2.Нарисуйте картинку того, что сказали - будет понятнее.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 04:56
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты .

?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 08:59
ВВВ
Доброе утро. Прозванивала я не сама)))) это делал электрик, своим прибором. он сказал, что если был бы поврежден один провод, то и "пищал бы он один". А так какого-бы он не коснулся все пищат. Картинку нового подключения?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 09:19
Rustok
Я вот тоже не понял, что значит "пищат провода" и что за устройство во время проверки "пищало". Прозвонку что ли делали? Один щуп на ноль, другой на фазу и они запищали? И для интереса, а что за кабель там проложен?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 09:21
ВВВ
да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 09:23
ВВВ
мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он. А т.к. пищат все 3, то повреждены соответственно все

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 09:28
ВВВ
А вообще нормально, если на одном автомате будет14 розеток? Туда планируем включать : компьютер, зарядку для тел (возможно 3 одновременно), светильник.... инногда утюг или пылесос.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 10:54
karcus
Количество розеток не так важно, как то, что будет в них включено. Например, включить в 14 розеток по одному светильнику с ЛЕД лампами по 10 ВТ каждая более "нормально", чем включить в одну розетку обогреватель 7 кВт.

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 11:01
ВВВ
я если включить : компьютер, 3 зарядки для тел, и пылесос. нормально будет?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 12:31
Rustok
ВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он


ВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5

Так ведь пищание означает, что линия целая. А как он тестил, можете описать? Куда и что подсоединял?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 12:33
ВВВ
Дело в том, что автомат на который были запитаны эти розетки выбивало сразу при включении. это показатель кз?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 12:35
ВВВ
кабель трехжильный. 3х2,5 автомат АВВ SH 201L C16 . в розетки ничего не было включено

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 12:36
Rustok
ВВВ писал(а):Источник цитаты Дело в том, что автомат на который были запитаны эти розетки выбивало сразу при включении. это показатель кз?

У меня как-то автомат в принципе не хотел взводиться, и его сразу "выбивало". Но это был неисправен сам автомат.

Так как и чем проводил тестирование электрик? Что делал?

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Добавлено: 06 сен 2017, 12:46
ПАВ
Rustok писал(а):Источник цитаты
ВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он


ВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5

Так ведь пищание означает, что линия целая. А как он тестил, можете описать? Куда и что подсоединял?

Пищание означает одно- сопротивление проверяемой цепи меньше неск. десятков ом, часто20...30, бывает и ниже. И только, а причина такого может быть и в к/з, в т.ч. из-за гвоздя, шурупа, качества кабеля.