ВВВ писал(а):Источник цитаты Поврежденный кабель отключили от автомата (автомат был только на эти розетки) - этого достаточно?
elalex писал(а):Источник цитаты .
ВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он
ВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5
ВВВ писал(а):Источник цитаты Дело в том, что автомат на который были запитаны эти розетки выбивало сразу при включении. это показатель кз?
Rustok писал(а):Источник цитатыВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только онВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5
Так ведь пищание означает, что линия целая. А как он тестил, можете описать? Куда и что подсоединял?
Вернуться в «Провода и кабели»