Про УЗИП

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Про УЗИП

Сообщение elalex » 06 авг 2017, 22:00

Последний раз редактировалось elalex 03 янв 2019, 06:15, всего редактировалось 12 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 03:47

Elalex! Совершенно не в тему - возможно Вам следует заменить в своей визитке "одиночный" на другое, например "одинокий"?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 05:59

По Викисловарю, одиночный - отдельный от остальных, не сопровождаемый другими.
Одинокий - находящийся, пребывающий где-либо без других, отдельно от других, в отсутствие других.

Вроде и синонимы, но есть тонкое различие. Ощущение, что одинокий - один в стране или мире. А одиночный - просто работающий в одиночку.
Последний раз редактировалось elalex 24 дек 2018, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 07:57

Одинокий - человек. Одиночный - предмет (напр. электрический столб).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 08:21

elalex писал(а):Источник цитаты то при окончании срока службы варистора в нем происходит КЗ, и должен перегореть внутренний плавкий предохранитель

У вас есть статистика по умиранию варисторов, есть точная информация, что они умирают именно так, с КЗ внутри ? Давайте.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 14:14

Леопольд, посмотрите Викисловарь "одиночный", там нет отношения этого слова только к неодушевленным предметам. Будем верить Викисловарю?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение ант@нио » 07 авг 2017, 14:25

Леопольд писал(а):Источник цитаты "одиночный" на другое, например "одинокий"?

:biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 14:29

Все производители рассчитывают на умирание варистора с КЗ внутри, поэтому и предусматривают защиту сети от этого КЗ - автоматами или предохранителями, внутренними или внешними. Что, есть хоть один, который этого не предусматривает?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 15:21

elalex писал(а):Источник цитаты Все производители рассчитывают на умирание варистора с КЗ внутри, поэтому и предусматривают защиту сети от этого КЗ - автоматами или предохранителями, внутренними или внешними. Что, есть хоть один, который этого не предусматривает?


Это не ответ. Сказали А, говорите Ы, давайте ссылки. Например- ИЕК установил ресурс ххххх часов, АВВ- столько же, больше, меньше.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 16:22

Ресурс УЗИП (мощность и количество пропущенных импульсов за срок службы, максимальная мощность пропускаемого импульса) - коммерческая тайна.
Раньше был разговор про калибровку варисторов по этим параметрам.
Выход варистора из строя не считается гарантийным случаем.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 18:21

elalex писал(а):Источник цитаты Ресурс УЗИП (мощность и количество пропущенных импульсов за срок службы, максимальная мощность пропускаемого импульса) - коммерческая тайна.
Раньше был разговор про калибровку варисторов по этим параметрам.
Выход варистора из строя не считается гарантийным случаем.


Тогда исключите из первого поста и вообще из разговоров эти параметры. Оставьте только классификационное напряжение Uкл и ток утечки при этом напряжении, не приводящий к саморазогреву варистора и переходу его в область нелинейности и высоких токов. И т.к. долговечность есть военная тайна, единственное, что стоит рекомендовать- периодическую проверку варистора при разных напряжениях около значения Uкл с ограничением тока во избежание смерти варистора.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 20:46

elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, посмотрите Викисловарь "одиночный", там нет отношения этого слова только к неодушевленным предметам. Будем верить Викисловарю?

Давайте лучше на примере - одиночный учитель, одиночный отец, одиночный директор И так далее - все это звучит странно, придаёт какой-то неправильный оттенок.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 20:51

Леопольд, думаю, что написание моей деятельности максимально отражает её содержание. Считаю, что ничего менять не нужно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение elalex » 07 авг 2017, 20:57

Больше не буду упоминать ресурс УЗИП, классификационное напряжение Uкл и ток утечки при этом напряжении. Вариантов рекомендаций есть множество, каждый раз буду рекомендовать разные.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗИП

Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 23:56

elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, думаю, что написание моей деятельности максимально отражает её содержание. Считаю, что ничего менять не нужно.