Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 23 июл 2017, 12:19
Serjio
Добрый день. Посоветуйте аппарат для испытания диэлектриков (перчатки, боты, инструмент, испытание кабелей), что взять? АИД, СКАТ, АИП или АИСТ? Так же нужен прибор для испытания трансформаторного масла. КПН-901?

Помогите с выбором приборов!

Добавлено: 23 июл 2017, 13:51
Заметки Электрика
Serjio, для испытания бот, перчаток, средств защиты, инструмента и маслонаполненных кабелей достаточно аппарата АИД-70. Для испытания масла вполне подойдет АИМ-90. Я Вам привел в пример свои аппараты. Можно использовать и другие испытательные аппараты, главное, что бы они подходили по выходным характеристикам. А вот для кабелей из сшитого полиэтилена необходим аппарат с частотой 0,1 (Гц). Тут выбора тоже много, и Frida, и Baur, и АВ-60-01, и т.п., но лично мы для этих целей приобрели АИСТ СНЧ 36. Подробнее писал здесь http://zametkielectrika.ru/normy-ispyta ... ilena-spe/

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 27 июл 2017, 20:37
Serjio
нужна стационарная установка для испытания только СЗ.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 30 июл 2017, 08:03
tupos
Serjio писал(а):Источник цитаты нужна стационарная установка для испытания только СЗ.

У меня Харьковский СВС-50М. В составе блок управления, высоковольный тр-р, ванна. Приобретался в 2012 г. за 110000 руб., сейчас ценник стал раза в 3 выше.

Кстати, с завода шел без метрологической аттестации. В нашем регионе была проблема с поиском ЦСМ.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 28 сен 2017, 19:59
Serjio
В итоге заказали И20М :happy:

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 04 мар 2018, 22:41
Иван Дубровский
Serjio писал(а):В итоге заказали И20М :happy:

Здравствуйте! Тоже приобрели И-2М. Появилось несколько вопросов. Можете проконсультировать?

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 05 мар 2018, 21:48
Иван Дубровский
Я прошу прощения, Прочитал не внимательно. У нас тоже И-20-М - установка высоковольтная (И20М). Есть вопрос по оборудованию помещения где установлена установка. Регистрирует ЭИЛ, ростехнадзор требует оборудовать помещение сигнализацией, блокировкой, отделить испытательную часть итд. Производитель говорит не надо этого. Как у вас?

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 06 мар 2018, 02:06
tupos
Иван Дубровский, помещения должны соответствовать требованиям ПОТЭЭ: должны быть блокировка и сигнализация, ограждение

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 06 мар 2018, 19:23
Иван Дубровский
tupos писал(а):Источник цитаты Иван Дубровский, помещения должны соответствовать требованиям ПОТЭЭ: должны быть блокировка и сигнализация, ограждение

Можете поделиться более подробной информацией, по устройству помещения под И-20М? Надо понять как лучше сделать, по образцу. Производитель отказался от консультаций.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 07 мар 2018, 09:09
tupos
Иван Дубровский, Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок:
39.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.
Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 07 мар 2018, 09:34
tupos
По поводу звуковой сигнализации, у меня при включении высоковольтный трансформатор орет как потерпевший

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 08 мар 2018, 10:56
Иван Дубровский
tupos писал(а):По поводу звуковой сигнализации, у меня при включении высоковольтный трансформатор орет как потерпевший

Спасибо информацию. Уточните пожалуйста, какую практическую ценность несет в себе ваш ответ?

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 08 мар 2018, 11:16
TOPMO3
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):По поводу звуковой сигнализации, у меня при включении высоковольтный трансформатор орет как потерпевший

Спасибо информацию. Уточните пожалуйста, какую практическую ценность несет в себе ваш ответ?
Имхо, в цене не купленной сирены и реле для её включения. :biggrin:

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 08 мар 2018, 11:30
Иван Дубровский
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):По поводу звуковой сигнализации, у меня при включении высоковольтный трансформатор орет как потерпевший

Спасибо информацию. Уточните пожалуйста, какую практическую ценность несет в себе ваш ответ?
Имхо, в цене не купленной сирены и реле для её включения. :biggrin:

Надеялся на форуме найти помощь от квалифицированных специалистов. Очевидно, что я ошибся. К вам у меня вопросов более нет.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 09 мар 2018, 05:58
tupos
Иван Дубровский, я вам дал цитату из правил, как должно организовываться помещение этл.
Вот как выглядит помещение нашей этл.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 18 мар 2018, 16:34
Serjio
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты Я прошу прощения, Прочитал не внимательно. У нас тоже И-20-М - установка высоковольтная (И20М). Есть вопрос по оборудованию помещения где установлена установка. Регистрирует ЭИЛ, ростехнадзор требует оборудовать помещение сигнализацией, блокировкой, отделить испытательную часть итд. Производитель говорит не надо этого. Как у вас?

Здравствуйте. Установка огорожена, блокировка, снятие напряжения при открытии двери, звуковая и световая сигнализация. Фото выложить не могу, т.к. на работе запрещены телефоны с камерой.

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 18 мар 2018, 18:35
ПАВ
Наймите шпиёнов, а шо делать? Чем вам помочь при таком режиме?

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 31 мар 2018, 15:59
Иван Дубровский
Serjio писал(а):Источник цитаты
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты Я прошу прощения, Прочитал не внимательно. У нас тоже И-20-М - установка высоковольтная (И20М). Есть вопрос по оборудованию помещения где установлена установка. Регистрирует ЭИЛ, ростехнадзор требует оборудовать помещение сигнализацией, блокировкой, отделить испытательную часть итд. Производитель говорит не надо этого. Как у вас?

Здравствуйте. Установка огорожена, блокировка, снятие напряжения при открытии двери, звуковая и световая сигнализация. Фото выложить не могу, т.к. на работе запрещены телефоны с камерой.

А в самой установке предусмотрено подключение блокировки и сигнализации? Как это сделать технически? Вы сами оборудовали помещение или обращались к услугам специалистов? Как можно перенять у вас опыт? Может схаматично можете изобразить? может по почте.... Буду очень благодарен! :)

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 31 мар 2018, 16:05
Иван Дубровский
tupos писал(а):Источник цитаты Иван Дубровский, я вам дал цитату из правил, как должно организовываться помещение этл.
Вот как выглядит помещение нашей этл.

Спасибо! Это реальная помощь! Это сами делали или специализированная компания? Как все это подключается? Пульт самодельный? Подскажите пожалуйста! :)

Помогите с выбором приборов для ЭТЛ

Добавлено: 01 апр 2018, 19:06
tupos
Иван Дубровский, испытательный стенд заводской-СВС 50м. Помещение проектировали сами, выполняли строители