Страница 1 из 1

Прокладка основного и резервного кабелей

Добавлено: 28 июн 2017, 10:17
Проект.Ольга
Добрый день! возник такой вопрос: от здания (реконструируемого) идут несколько кабелей - основной и резервный (для 1ой кат.). но кабельная эстакада, по которой эти кабеля идут до ТП не имеет возможности разделения этих кабелей по секциям, т. е. они идут рядом друг с другом. Должно быть разделение, если не ошибаюсь минимум на 600мм, но такой возможности нет. Так вот, может кто сталкивался с такой ситуацией, может можно в трубу засунуть резервный кабель, или если они оба бронированные разрешен такой способ прокладки кабелей? и нормы если можно сразу подскажите.

Прокладка основного и резервного кабелей

Добавлено: 28 июн 2017, 15:10
Восток
Один из кабелей положите в металлический лоток

Прокладка основного и резервного кабелей

Добавлено: 28 июн 2017, 15:30
Проект.Ольга
Имеете в виду в кабельной эстакаде? она идет по наружной стене здания а потом по опорам в ТП, и если на участке где эстакада на опорах я могу их положить в разные секции, то по зданию идет та же эстакада только "половина" ее, т. е. где эстакада идет по зданию кабели идут вместе.

Прокладка основного и резервного кабелей

Добавлено: 28 июн 2017, 17:02
Восток
Вот там где кабеля идут вместе по зданию. Один кабель оставляете как есть, а второй кабель лоожите в лотке. Или ставьте между кабелями несгораемую перегородку.

Прокладка основного и резервного кабелей

Добавлено: 29 июн 2017, 07:16
Проект.Ольга
Спасибо за совет, а примера случайно как это выглядеть должно у вас нет?