Величина сопротивления контура заземления для ВЛ-35 кВ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
A.Moroz
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2017, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Величина сопротивления контура заземления для ВЛ-35 кВ

Сообщение A.Moroz » 12 июн 2017, 15:44

Подскажите пожалуйста, какая должна быть величина контура заземления в Омах, для ВЛ-35 кВ без гроза троса. Еще как понял для ВЛ-10кВ основное заземление должно быть до 30 Ом а повторное заземление до 10 Ом, все правильно понял? Тогда почему бы не сделать 2 заземлителя до 30 Ом, а именно повторное до 10 Ом?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Величина контура заземления

Сообщение Восток » 12 июн 2017, 21:47

Смотрите типовой проект
3.407-150
"Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ"
Там есть таблицы для разных опор и велечина заземления.
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Величина контура заземления

Сообщение tupos » 13 июн 2017, 09:46

A.Moroz писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, какая должна быть величина контура заземления в Омах, для ВЛ-35 кВ без гроза троса. Еще как понял для ВЛ-10кВ основное заземление должно быть до 30 Ом а повторное заземление до 10 Ом, все правильно понял? Тогда почему бы не сделать 2 заземлителя до 30 Ом, а именно повторное до 10 Ом?

Для ВЛ-35 кВ ПУЭ 2.5.129: не более 10 Ом
Для ВЛ10 кВ (пункт тот тот же) в населенной местности не более 10 Ом; в ненаселенной - не более 30 Ом. Для ВЛ-10 кВ нет понятия повторное заземление.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Величина контура заземления

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 10:42

Дабы не плодить темы....

Речь о повторном заземление РЕN на опорах.
Всем говорил,от многих слышал,и здесь писал,о сгнивании заземлителя опоры, и потери повторного заземления "нуля" линии.
Читая п.1.7.100,где говорится,об использовании ж/б фундамента здания,подумал,а на сколько критично,отгнивая основной заземлитель,влияет на сопротивление,оставляя комель ж/б опоры,один на один с измерением?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )