Страница 1 из 1

как подключить отдельный счетчик на уличное освещение

Добавлено: 03 июн 2017, 23:30
Димон
в КТП надо установить отдельный счетчик на линию уличного освещения. освещение питается от отдельного фазного провода и общего нуля. с подключением фазы все понятно. берем с автомата на клемму 1 счетчика, а со 2 клеммы фаза идет на контактор. а как подключить ноль к счетчику в данном случае? он же общий

как подключить отдельный счетчик на уличное освещение

Добавлено: 05 июн 2017, 18:28
mastervictor
Димон писал(а):Источник цитаты а как подключить ноль к счетчику в данном случае? он же общий

Ноль в данном случаи,нужен для питания самого счетчика.
Его вообще можно подать только на 3-ю клему,если ноль в линии общий,как для потребителей,как и для освещения.

как подключить отдельный счетчик на уличное освещение

Добавлено: 05 июн 2017, 22:43
Димон
Спасибо. Попробую