Страница 1 из 1

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 08:17
antonbessonov
Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В. Светодиод (а может резистор) благополучно сгорел. Цель эксперимента была - удостовериться, что когда основной контакт разомкнут (т.е. выключатель выключен), то через резистор и светодиод всё равно проходит напряжение (и неудивительно) и поэтому измерение сопротивление изоляции линии освещения с выключенным выключателем (со встроенным световым индикатором) не будет достоверным. Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 09:44
Восток
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В.

Так вы же не сопротивление изоляции меряли. Вы просто бонально прозвонили светодиод (резистор) на целостность, но к сожалению он не выдержал приложеного к нему напряжения.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 09:58
antonbessonov
Я решил провести эксперимент, чтобы потом при проведении измерения сопротивления изоляции линии освещения (например ВВГнг 3х1,5) мне знать: разбирать ли выключатели освещения со встроенной световой индикацией или нет. Теперь ясно, что придётся разбирать каждый выключатель. А сюда пишу, чтобы лишний раз подтвердить мысль и удостовериться. А вдруг, кто кто скажет: :fool:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 10:49
Восток
Ну если вы меряете сопротивление изоляции линии освещения, то достаточно выкрутить лампочку.
А вот если произойдет пробой изоляции при измерении за выключателем, вот тогда сгорит ваша подсветка в выключателе.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 11:30
ПАВ
Восток писал(а):Источник цитаты
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В.

Так вы же не сопротивление изоляции меряли. Вы просто бонально прозвонили светодиод (резистор) на целостность, но к сожалению он не выдержал приложеного к нему напряжения.

А он и не обязан терпеть 10-ти кратное превышение! Пошто скатинку мучаете?

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 11:36
antonbessonov
Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
* коридор или торговый зал с 10-ю встроенными в Армстронг светодиодными светильниками,
* или натяжной потолок со светодиодной подсветкой, как у админа в статье http://zametkielectrika.ru/ustanovka-i- ... ntrollera/

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 11:46
ПАВ
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
* коридор или торговый зал с 10-ю встроенными в Армстронг светодиодными светильниками,
* или натяжной потолок со светодиодной подсветкой, как у админа в статье http://zametkielectrika.ru/ustanovka-i- ... ntrollera/


Тогда вы убьете все, что там подключено. В одном случае китайцы прилепили слабый резистор и он сдох, в другом может и не сдохнуть. Если есть масса светильников СД и КЛЛ, где тока 1 мА достаточно для подсвета, то на превышение напряжения в 10 раз реакция может быть всякой. Вы проверяете изоляцию между 0 и Ф ради чего? Если бы относительно земли, это еще понять можно.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 01 июн 2017, 14:28
Восток
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но не всегда это возможно.

Тогда один щуп с мега на фазу а второй вместо нуля на воздух. Всегда гарантировано ---- бесконечность.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 05:22
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.

Не только. Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 09:31
antonbessonov
нарисовал:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 09:50
ПАВ
А после включателя уже не проверяете?

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 10:14
antonbessonov
Нет. Тогда надо
tupos писал(а):Источник цитаты Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь

и
Восток писал(а):Источник цитаты выкрутить лампочку
. Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 10:19
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты . Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.

или лампы или провода

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 10:30
antonbessonov
Ё моё. Ну я всё понял, спасибо.

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Добавлено: 02 июн 2017, 10:31
Восток
Зачем разбирать выключатель, его нужно включить ( даже не снимая светодиод или неонку). А вот лампочки нужно выкрутить, тогда цепь нуля и фазы будет разорвана и вы сможете проверить изоляцию мегометром.
Рис 1 проверка изоляции.
рис 1.jpg

Рис 2 Что сгорит при подачи напряжения мегометра
рис 2.jpg

Рис 3 Прозвонка целостности цепи
рис 3.jpg

У вас ошибочное понимание проверки изоляции.