Молниезащита

Добавлено: 26 май 2017, 02:00
UniStrim
Кто подскажет, сколько раз в год положено все таки проверять заземление молниезащиты? :help:

Молниезащита

Добавлено: 26 май 2017, 05:46
Леопольд
Скорей всего не совсем в тему - а в чем заключается проверка (визуальный осмотр целостности проводников?)?

Молниезащита

Добавлено: 26 май 2017, 07:08
UniStrim
И визуальный, и измерить сопротивления контура и переходное. В общем в полном объеме?

Молниезащита

Добавлено: 26 май 2017, 20:58
A.Li
UniStrim писал(а):Источник цитаты Кто подскажет, сколько раз в год положено все таки проверять заземление молниезащиты? :help:

Надо просто забить в поиск и : "Для рабочей системы молниезащиты периодичность проверок определяется в соответствии с п.1.14 РД 34.21.122-87:
для объектов I и II категории – ежегодно перед началом грозового сезона;
для объектов III категории – не реже 1 раза на 3 года эксплуатации."

Молниезащита

Добавлено: 27 май 2017, 04:47
UniStrim
Спасибо. Просто с ВМ-щиками зашел спор, они утверждают, что вообще 2 раза в год. :ok:

Молниезащита

Добавлено: 27 май 2017, 22:38
Aleksandrken
У меня вопрос. К кому обращатся по поводу того,что в нашей пятиэтажке вообще нет никакой защиты? Кто должен все системы кабельные в порядок приводить на лестничной площадке? г. Луганск