В доме с 2000 годов трёх проводная проводка - на вводе два провода . Помогите отличить рабочий нулевой от заземления . фото ввода дома
новое соединение.jpg
ввод в доме

можно ли при помощи прозвона жил у розетки и провода подключённого к шине узнать где ноль где заземление ? если нет то подскажите как отличить ? от счётчика ноль земля или как его там зелёно жёлтый а дальше одноцветная проводка не понятно кто земля кто ноль - шины две . вот от шин и нужно в розетках понять
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:02

Елена К., жилы кабеля разноцветные - белый (фаза), желто-зеленый (защитный нуль) и белый с голубой полосой (нуль).

Соединение выполнено без плашечных зажимов - нарушение
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:12

в доме одноцветная . На вводе всё понятно
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:15

плашечных зажимов - нарушение . Какие должны быть зажимы? и кудаа их должны ставить ?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:16

Елена К., тогда нужно отсоединить желто-зеленый провод от нуля на вводе и прозвонить
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:17

заземление.png
ввод в дом
посмотрите куда какие зажимы поставить
ноль.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:17

Елена К., зажимы ставятся на место соединения проводов, а не делают скрутку
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:19

как прозвонить и чем?
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:20

сегодня сети так соединили . Что им написать что бы по другому было . Как назвать зажимы ? они у них есть или надо где то добыть ?
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:25

вот такие должны быть зажимы?
ф32.jpg
зажим
а они для заземления и двух жил подойдут?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Константин » 10 май 2017, 18:30

Елена К. писал(а):Источник цитаты Как назвать зажимы ?

Сжим У733М
stabiliziruem-napryazhenie-govorim-pro-elektrichestvo-oreshki_33973.jpg

Можно воспользоваться Зажимом ответвительным прокалывающим P1X-95 (16-95;1,5-10)
16691166.jpg

Более лучший вариант предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе.
Елена К. писал(а):Источник цитаты они у них есть или надо где то добыть

Вам надо взять. Обслуживающая зона сетей заканчивается изоляторами опоры ВЛ там где-то и проходит граница балансового разграничения. Все остальное это ваша собственность.
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:33

они для жвух жил а у меня на нулевом ещё заземление ,оно туда подойдёт или надо на три входа брать ?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Константин » 10 май 2017, 18:36

Елена К. писал(а):Источник цитаты они для жвух жил а у меня на нулевом ещё заземление ,оно туда подойдёт или надо на три входа брать ?

3 Проводника 3 зажима. По одному на каждый.
Работает это так:
zazhim-prokalyvayushiy-op-6-6-150-15-10mm-mzva-p-4-slip-2212-st-25-zoi-16-70-15-10.jpg
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 20:29

спасибо . пожалуйста помогите понять что было с напряжением в сети .
новая скрутка.jpg
без заземления
вот так у мееня были подключены провода при этом когда я включала напечать принтер модем отключался и потом сам через секунду включался - принтере и модем от одной розетки. Сегодня на воде подключили заземление к жиле идущей от воздушной линии
новое соединение.jpg
с заземлением
теперь всё проблем нет такой. Подскажите от чего пропадоло напряжение в модеме когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение кви-45 » 10 май 2017, 20:47

Елена К. » Сегодня, 17:45
Елена К. Фазу в розетке определить просто, при помощи указателя напряжения или тестера. Проводники присоединенные к гнездам между которыми напряжение 0 - есть РЕ и N, а третий фаза. Для того, чтобы узнать, где РЕ надо отсоединить его от заземляющего провода на вводе и поочередно тестером проверить с каким проводником фаза не покажет наличие напряжения - это будет РЕ, а другой проводник будет N.

А еще есть хороший прибор называется "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР - 01", он работает под напряжением и все показывает, где фаза, где РЕ или N.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 21:31

Подскажите от чего пропадало напряжение в модеме когда я включала притер на печать когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение TOPMO3 » 10 май 2017, 21:39

Елена К. писал(а):Источник цитаты ...вот так у мееня были подключены провода ... Сегодня на воде подключили заземление к жиле идущей от воздушной линии ... теперь всё проблем нет такой.
Была система - ТТ, с возможными перепутываниями "нуля" с "землей" ... стала TN-C-S. :good:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 23:50

TOPMO3 писал(а):
Елена К. писал(а):Источник цитаты ...вот так у мееня были подключены провода ... Сегодня на воде подключили заземление к жиле идущей от воздушной линии ... теперь всё проблем нет такой.
Была система - ТТ, с возможными перепутываниями "нуля" с "землей" ... стала TN-C-S. :good:

пожал уста объясните А как это решило проблему ,что происходит когда заземление было подключено ? а как найти где перепутано ноль с землёй? они где перепутаны могут быть в приборе учёта или после него ? а теперь не опасно если перепутан ноль с землёй при TN-C-S?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение tupos » 11 май 2017, 01:51

Елена К. писал(а):Источник цитаты Подскажите от чего пропадало напряжение в модеме когда я включала притер на печать когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?

Скорее всего проблема на стороне источника питания - а именно пропал нуль.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

как отличить одноцветные провода

Сообщение Елена К. » 11 май 2017, 08:35

С чем может быть связано пропадания нуля при включении аппарата?