Страница 1 из 2

Видимое заземление электроустановок

Добавлено: 04 май 2017, 13:23
Kolyasik
Доброго времени суток уважаемые.
Скажите пожалуйста, какие правила предписывают «видимое заземление электроустановок», и есть ли в нём необходимость при наличии защитного нуля в розетке и отсутствии заземляющего контакта на корпусе?
У нас песчанная баня в лаборатории, система TN-C, в паспорте о видимом заз. ничего не указано, помогите разобраться)

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 13:27
Kolyasik
И снова здравствуйте)
Скажите пожалуйста, могу ли я «занулить» корпус электроустановки (печь, холодильник) путём соединения его с защитным нулём розетки питающей данную установку?

Видимое заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 13:52
ПАВ
Если у вас лаборатория, все приборы должны быть нормально заземлены, а не занулены.

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 14:06
Восток
Да можете.
Если в розетки приходит трех жильный кабель L N PE.
Вот через вилку с заземлением и заземляется ваш холодильник и печь.

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 15:38
кви-45
Kolyasik писал(а):Источник цитаты
И снова здравствуйте)Скажите пожалуйста, могу ли я «занулить» корпус электроустановки (печь, холодильник) путём соединения его с защитным нулём розетки питающей данную установку?


Обязательно надо занулять корпуса электроустановок третьей жилой иначе при КЗ на корпус у Вас не сработает автоматическое отключение и корпус останется под напряжением. Зануление надо делать через защитный контакт розетки соединенный третьей жилой с обшей шиной зануления квартирного щитка, которая в свою очередь запитана напрямую ( без связи с функциональным нулем кв. щитка) на отдельный контакт PEN подъездного щитка.
Но здесь надо учитывать опасные моменты.
1. Обрыв нуля. Все корпуса оказываются под напряжением от 100 до 350 В, т.е. они все окажутся под одним напряжением, а это уже защита, так как потенциал один. Для снижения опасности в кв. щитке необходимо установить аппараты ограничения напряжения.
2. Наличие сторонней земли - трубы (водоснабжения, отопления, канализация, газовых и тд) рядом с корпусами вашего электрооборудования.
Для снижения опасности поражения необходимо сделать а) систему уравнивания потенциалов, б) по возможности изолировать эти элементы расстоянием , решетками, изолировать диэлектрическим материалом, применить защитное отключение.
В общем в системе TN-C защита по электробезопасности очень каверзная задача, делать ее надо аккуратно, многое предусмотреть.

Видимое заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 16:20
кви-45
Kolyasik писал(а):Источник цитаты Kolyasik » Сегодня, 13:23



Доброго времени суток уважаемые.Скажите пожалуйста, какие правила предписывают «видимое заземление электроустановок», и есть ли в нём необходимость при наличии защитного нуля в розетке и отсутствии заземляющего контакта на корпусе?У нас песчанная баня в лаборатории, система TN-C, в паспорте о видимом заз. ничего не указано, помогите разобраться)


НЕ встречал в НТД такого термина, как "видимое заземление электроустановок"

Видимое заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 16:33
Kolyasik
ПАВ, отличный ответ, а главное полный и развёрнутый...

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 16:38
Kolyasik
Восток, благодарю.. :wink:
кви-45, отдельное спасибо за полный и грамотный ответ.

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 16:41
Kolyasik
То есть, если есть зануление третьей жилой, то заземление не требуется, так?

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 18:09
zendo057
Что понимаете под словом заземление

Видимое заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 18:24
ПАВ
Kolyasik писал(а):Источник цитаты ПАВ, отличный ответ, а главное полный и развёрнутый...

Читайте ПУЭ, читайте паспорта приборов, смотрите их схемы.

Заземление электроустановки

Добавлено: 04 май 2017, 21:41
кви-45
Kolyasik писал(а):Источник цитаты Kolyasik » Сегодня, 16:41



То есть, если есть зануление третьей жилой, то заземление не требуется, так?


Нет. Защитная функция заземления значительно шире защитной функции зануления
Зануление, как защитная, обеспечивает только автоматическое отключение за определенное время электроустановки по тепловой или электромагнитной отсечке при срабатывании авт. выкл-ля или УЗО.
Заземление в TN-C-S или TN-S расширяет защитные функции этих систем.К функции автоматического отключения(АВ+УЗО) добавляется функция снижения напряжения прикосновения до безопасного (50 В или 12В в особо опасных помещениях) за счет отвода опасного напряжения через заземлитель в землю

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 09:04
mastervictor
Kolyasik писал(а):Источник цитаты могу ли я «занулить» корпус электроустановки (печь, холодильник) путём соединения его с защитным нулём розетки питающей данную установку?

Я так понимаю,это квартира,и ЗУ не имеем?!
Тогда так:
1.7.80. В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 10:44
ПАВ
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Kolyasik писал(а):Источник цитаты могу ли я «занулить» корпус электроустановки (печь, холодильник) путём соединения его с защитным нулём розетки питающей данную установку?

Я так понимаю,это квартира,и ЗУ не имеем?!
Тогда так:
1.7.80. В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Не, Виктор, это- лаборатория. Остальное- гадать надо.

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 12:39
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Остальное- гадать надо.

Как то нет особого желания!
Человек просит помощи,а ни какой конкретики,ни в одной теме!

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 13:31
ПАВ
Пора привыкнуть.

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 13:34
кви-45
mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor » 50 минут назад



ПАВ писал(а):Источник цитаты
Остальное- гадать надо.
Как то нет особого желания!Человек просит помощи,а ни какой конкретики,ни в одной теме!


А это, что не конкретика:
Обязательно надо занулять корпуса электроустановок третьей жилой иначе при КЗ на корпус у Вас не сработает автоматическое отключение и корпус останется под напряжением. Зануление надо делать через защитный контакт розетки соединенный третьей жилой с обшей шиной зануления квартирного щитка, которая в свою очередь запитана напрямую ( без связи с функциональным нулем кв. щитка) на отдельный контакт PEN подъездного щитка.

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 13:40
ПАВ
Я имел в виду другое- приборы, их схемы включения и конструктивные особенности, например- корпус металл или пластик, вилка/розетка какая, наличие двойной защиты.
Я был начальником лаборатории и меня не один год гл. энергетик с ТБ-шником доставали, требуя заземлить эл. инструмент и некоторые приборы в пластиковом корпусе, невзирая на предметную лекцию по устройству и значок двойной защиты- заземляй и все.

Заземление электроустановки

Добавлено: 05 май 2017, 15:46
кви-45
ПАВ » Сегодня, 13:40

Я имел в виду другое- приборы, их схемы включения и конструктивные особенности, например- корпус металл или пластик

Согласен, некорректно написал насчет корпусов, гадай токопроводящие они или нет.

Заземление электроустановки

Добавлено: 06 май 2017, 08:35
TOPMO3
Kolyasik писал(а):Источник цитаты Скажите пожалуйста, какие правила
ПУЭ
предписывают «видимое заземление электроустановок»,
Все электроустановки должны быть охвачены системой СУП ... «видимое заземление» - это старое название проводников системы уравнивания потенциалов.
"Видимость" - какой смысл, на предприятии их прятать? Они должны быть видимыми, для контроля целостности.
и есть ли в нём необходимость при наличии защитного нуля в розетке и отсутствии заземляющего контакта на корпусе?
Если отсутствует ОПП - не надо, если имеются - делайте заземляющий контакт самостоятельно.
У нас песчанная баня в лаборатории, система TN-C, в паспорте о видимом заз. ничего не указано, помогите разобраться)
Вряд ли сможете разобраться - коли Вы не электрик, Ваше "система TN-C" - подтверждение тому. :pardon:

з.ы. почитал в инете про эти печи ... они все имеют стальные корпуса ... однозначно надо подключать к системе СУП, т.е. делать Ваше «видимое заземление».