Схема подключения цеха
Добавлено: 04 май 2017, 10:54
Андрей Аврам
Небольшой цех с вводним 3 фазним кабелем на 4мм. Нужно подобрать автомати и УЗО для норм. роботи станков. Также будет мощное 1ф оборудование. Какая погрешность допускается между фазами чтоб 3ф станки работали нормально.
Помогити расключить цех.
Добавлено: 04 май 2017, 11:18
mastervictor
Андрей Аврам писал(а):Источник цитаты Нужно подобрать автомати и УЗО для норм. роботи станков. Также будет мощное 1ф оборудование.
Хочешь помощи,давай цифры!
Помогити расключить цех.
Добавлено: 04 май 2017, 11:47
Восток
ГОСТ Р 54149— 2010
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.2.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2 %
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Если брать по току то наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % . Но желательн раскидывать нагрузку равномерно
Помогити расключить цех.
Добавлено: 04 май 2017, 12:29
ПАВ
Если там будет еще и мощная однофазная, то вряд ли эти 4 прОцента светят.
Помогити расключить цех.
Добавлено: 04 май 2017, 15:34
mastervictor
Гадание на кофейной гуще!(с)