POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Константин, как исправить на данном этапе?
Выполнить так.
Как в поговорке. И волки сыты и овцы целы.
СИП долой с под клемм прибора учета.
Вертикальный заземлитель вбить ниже глубины промерзания не мене 3х шт средне составляет 2-3 метра. Соединения с вертикальным электродом и проводником до ГЗШ сварное. Если нет технической возможности то выполнить винтовое(болтовое) подключения на поверхности(не в грунте) в герметичных корпусах
Установить в щите на технические отверстия сальники типа PG
Габарит сальника подобрать по диаметру проводников. Для надежного уплотнения.
Установить уплотнитель по перемету на дверь в местах примыкания к корпусу
Для предотвращения попадания влаги и испарений внутрь корпуса щита.
Не используемые технические отверстия для ввода заглушить мембранным сальником.