Помогите с планированием освещения дома

Сообщение POMAH_TBEPb » 30 апр 2017, 11:27

Накидал схему освещения своего дома с нуля, но давно не практикую, многое поменялось за это время. Хотелось бы услышать авторитетные мнения электрических дел мастеров. Что не так? Что доработать, что не учел? Что лучше переделать? Это только первый этаж пока. Не говорите за мои художества :yes: я творчески подошел :blush:
Вложения
Первый этаж.jpg
Последний раз редактировалось POMAH_TBEPb 30 апр 2017, 19:11, всего редактировалось 3 раза.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помоги с планированием освещения дома

Сообщение Восток » 30 апр 2017, 14:15

1. Убрать светильники со шкафа купе. Это пожароопасная зона. Света от светильника в прихожей будет достаточно в шкаф купе.
2. На светильники прихожей поставить проходные выключатели. Один при входе в дом второй, второй при выходе с прихожей с правой стороны.
3. На коридор поставить проходные выключатели. Один справа при входе с прихожей, второй возле выключателя 12
4. В сан узле достаточно одного потолочного светильника. А вот на подсветку зеркала нужно поставить светильник, или вывести точку подключения если зеркало уже с подсветкой.
5. Подсветка обеденной зоны , поставить двойной выключатель и запитать часть светильников через один, с одной клавиши, вторую часть с другой клавиши.
6. На лестничную клетку проходной выключатель, один внизу второй на втором этаже.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение POMAH_TBEPb » 30 апр 2017, 19:13

Автоматы на входе
Вложения
VsQBKZfvMl4.jpg
ZbZb3UqXvag.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение mastervictor » 02 май 2017, 09:33

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Автоматы на входе

Отходящий я бы заменил на однофазные.
PEN Заземлен?
Почему сразу в счетчик?
Где РЕ шина?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение Константин » 02 май 2017, 15:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты PEN Заземлен?

Нет. Перед нами Щит учета с "Выкидышем" системы ТТ. Короче не рыба не мясо. Металлокорпус полон "дырок" Что такое сальники походу не слышали.
Боюсь и дверь без уплотнителей. После смены климатических температур в таком шкафчике куча конденсата.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Где РЕ шина?

Не слышали и не знали. Вертикальный заземлитель на метра 1.5 в грунт вколотили и прикрутили к нему проводок да на шпильку корпуса ВПУ.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение POMAH_TBEPb » 04 май 2017, 15:36

mastervictor писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Автоматы на входе

Отходящий я бы заменил на однофазные.
PEN Заземлен?
Почему сразу в счетчик?
Где РЕ шина?

Будет еще щиток в доме, в 15-ти метрах от этого. В первый еще не вникал. Такой был изначально. Посмотрим...
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение POMAH_TBEPb » 04 май 2017, 15:38

Константин писал(а):Источник цитаты [spoiler=]
mastervictor писал(а):Источник цитаты PEN Заземлен?

Нет. Перед нами Щит учета с "Выкидышем" системы ТТ. Короче не рыба не мясо. Металлокорпус полон "дырок" Что такое сальники походу не слышали.
Боюсь и дверь без уплотнителей. После смены климатических температур в таком шкафчике куча конденсата.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Где РЕ шина?

Не слышали и не знали. Вертикальный заземлитель на метра 1.5 в грунт вколотили и прикрутили к нему проводок да на шпильку корпуса ВПУ.

Константин, как исправить на данном этапе?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение Константин » 04 май 2017, 17:37

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Константин, как исправить на данном этапе?

Выполнить так.
razdelenie_pen_provodnika_разделение_pen_проводника_10.jpg

Как в поговорке. И волки сыты и овцы целы.
СИП долой с под клемм прибора учета.
Вертикальный заземлитель вбить ниже глубины промерзания не мене 3х шт средне составляет 2-3 метра. Соединения с вертикальным электродом и проводником до ГЗШ сварное. Если нет технической возможности то выполнить винтовое(болтовое) подключения на поверхности(не в грунте) в герметичных корпусах
pteo11.jpg
b_zazeml2.jpg

Установить в щите на технические отверстия сальники типа PG
82bb09d35f765de2a3f48a62850b7787.jpg

Габарит сальника подобрать по диаметру проводников. Для надежного уплотнения.
Установить уплотнитель по перемету на дверь в местах примыкания к корпусу
7a6d68b16cd1115fda5da6848dcf8af2.jpg

shmp-a8.jpg

Для предотвращения попадания влаги и испарений внутрь корпуса щита.
Не используемые технические отверстия для ввода заглушить мембранным сальником.
904ac2cdb1409f28907e99cf9243b139.jpeg
904ac2cdb1409f28907e99cf9243b139.jpeg (8.91 КБ) 1598 просмотров
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите с планированием освещения дома

Сообщение mastervictor » 05 май 2017, 08:55

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты В первый еще не вникал.

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Посмотрим...

Ну лады! :bue2:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )