Страница 1 из 1

Термисторное реле

Добавлено: 24 апр 2017, 11:56
litvinov
Добрый день форумчане, подскажите, необходимо реализовать защиту двигателя
есть реле защиты РТ-М01-1-15,
РТС – резистор (в комплект не входит, поставляется отдельно)
rizester.jpg
rizester.jpg (19.07 КБ) 1907 просмотров

какие термисторы (с положительным температурным коэффициентом) - РТС резисторы выбрать, чтобы запихать в обмотку двигателя?
как их выбрать?
ptc_1.jpg

посоветуйте, где приобрести?

Термисторное реле

Добавлено: 24 апр 2017, 12:59
TOPMO3
Вот почитайте ...
00.jpg
0.jpg

Термисторное реле

Добавлено: 24 апр 2017, 13:16
ПАВ
Я бы не прошел мимо таких :
ksdi_60_b.jpg
ksdi_60_b.jpg (10.49 КБ) 1863 просмотра

это ссылка на внешний вид. Есть и на большие токи, габариты, правда, побольше.
А эти KSDI-хх на темп от 60 до 145, 5 А, 250 В и наверняка есть аналоги. Вполне прилично работают. Подобные стоят в итальянских моторах гидрофоров ПЕДРОЛЛО прямо в обмотке и включены последовательно с ней.
Все, что термисторное- слаботочное, требует промежуточного реле и не всегда приемлемо.

Термисторное реле

Добавлено: 24 апр 2017, 14:24
Восток
litvinov писал(а):Источник цитаты Добрый день форумчане, подскажите, необходимо реализовать защиту двигателя

Почему бы вам не воспользоваться к примеру блоком защиты двигателя. УБЗ 301 или блоком БЗ 031

Термисторное реле

Добавлено: 24 апр 2017, 18:14
ПАВ
Все это только усложнит систему. Лет шесть назад я впервые столкнулся со встроенными в обмотку термопредохранителями, когда зимой прихватило в гараже гидрофор ночью. И когда я к нему добрался, подумал- все, кина не будет, готовить деньги на новый. Однако же, остыл мотор, включился и до сих пор качает воду. Думал- случайно, потом порылся в сети, оказалось- норма это. Вот, гады.