Rumato писал(а):Источник цитаты 1. Проект
2. Поиск подрядчика.
3. Смета
4. Намеки. Ухмылки. Распил. Откат.
Предыдущие пункты тянут за собой модернизацию ВРУ и всех этажей с подъездами.
Цены уточняйте в своем регионе.
Для Московского региона это не один миллион.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А смысл ваять это все без реконструкции в домах?
A.Li писал(а):Источник цитаты Что мешает перейти на TN-S и насколько это дорого для местной УК ?
Rumato писал(а):Источник цитаты это не один миллион
Восток писал(а):Источник цитаты До ВРУ дома выполняет РЭС
Вру дома и до этажных щитов (включительно) выполняет жилищная контора
Voloxa писал(а):Источник цитаты Я не понял вопроса. А что, в ведении (обслуживании и ремонте) УК являются и ВЛки и ТПшки?
A.Li писал(а):Источник цитаты А просто- от заземления ТП через ВЛ к ВРУ разве нельзя кинуть отдельный РЕ ? Разве это не будет TN-S ?
Rumato писал(а):Источник цитаты Это называется нарушение проекта.
Если у ответственного за электрохозяйство есть хоть пара извилин, то он с такими идеями пошлет очень далеко.
Rumato писал(а):Источник цитаты Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
tupos писал(а):Источник цитаты A.Li, для чего переходить на TN-S? При ВЛ эту систему не выполнить, нужно сооружать КЛ, что в условиях плотной городской застройке иногда не возможно выполнить. Делайте TN-C-S, это и проще и дешевле.
Проревизируйте ввод в дом, ВРУ дома, РУ-0,4 кВ ТП (с соответствующим допуском).На вводе в дом выполняется повторное заземление PEN проводника, выполняется прокладка дополнительного 5-го провода по этажам и установка шины N, изолированной от корпуса этажного щита, на эту шину присоединяете N проводники
A.Li писал(а):Источник цитаты Двухпроводка в квартирах.
A.Li писал(а):Источник цитаты Что мешает перейти на TN-S и насколько это дорого для местной УК ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Это тоже видимо потянет большие затраты для нашей нищей УК.