Страница 1 из 1

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 11:49
scropin
Добрый день, уважаемые!
Подскажите как подключить несколько выключателей так, чтобы от одного включалась вся цепь подсоединенных led полос (по 5см 7 штук), а от остальных включался каждый отдельный фрагмент (5см + кнопка, 5см + кнопка и т.д)
Блок батареек подключен к "трансформатору", который преобразует в 12в

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 12:58
Восток
Ну как то так нужно подключать исходя с вашей хотенлки.
Включение.jpg

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 13:03
ПАВ
А не проще с 8-ю диодами?

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 14:33
scropin
Восток писал(а):Ну как то так нужно подключать исходя с вашей хотенлки.
Включение.jpg

Спасибо, попробую

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 14:33
scropin
ПАВ писал(а):Источник цитаты А не проще с 8-ю диодами?

не понял

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 14:34
scropin
Еще такой вопрос, как можно подключить батарейки параллельно-последовательно, чтобы поднять вольтаж до 3х и увеличить емкость в два раза используя 4 батарейки? Возможно такое

несколько выключателей

Добавлено: 19 мар 2017, 16:06
ПАВ
Все возможно, но писать об этих батарейках и остальном подробно, а не вообще, т.к. с обычными- одно дело, с литиевыми- другое. Что значит-...до трех...- вольт, штук...?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 17:28
elalex
Какие еще батарейки?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:01
scropin
Более подробно, я подключаю светодиодную ленту от батареек (для ребенка), 3 батарейки дают 4,5 в, припаял к преобразователю с входным вольтажем 2,6, выходное можно установить, установил 12в, (типа такого http://img.mysku-st.ru/uploads/images/o ... 04cc41.jpg) лента горит, горит сутки, хочу дольше, из-за этого вопрос, можно ли параллельно последовательно подключить батарейки или они только параллельно или только последовательно могут быть подключены?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:04
ПАВ
КАКИЕ БАТАРЕЙКИ???

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:14
scropin
Батарейки АА, вот так все выглядит http://radikal.ru/big/0uw3cluyejugq

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:19
elalex
scropin:
1.Для увеличения ёмкости батареи включать элементы параллельно нежелательно.
Они изначально разные, и более сильные подзаряжают более слабые. Я в таком случае каждый элемент включал через диод - тогда взаимных подзарядок нет. Но нужно выбирать диоды с минимальным падением напряжения, а оно меньше 0,5В вроде не бывает, так что из 1,5В элемента будет работать только 1В.
2.В Вашем случае имеет смысл включать элементы последовательно, в сумме - до максимально допустимого входного напряжения. И брать элементы максимальной емкости.
3.Если это стационарно и надолго, поставьте надёжный источник питания светодиодов 12В из 220В, скажем, от Mean Well.

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:30
scropin
elalex писал(а):Источник цитаты scropin:
1.Для увеличения ёмкости батареи включать элементы параллельно нежелательно.
Они изначально разные, и более сильные подзаряжают более слабые. Я в таком случае каждый элемент включал через диод - тогда взаимных подзарядок нет. Но нужно выбирать диоды с минимальным падением напряжения, а оно меньше 0,5В вроде не бывает, так что из 1,5В элемента будет работать только 1В.
2.В Вашем случае имеет смысл включать элементы последовательно, в сумме - до максимально допустимого входного напряжения. И брать элементы максимальной емкости.
3.Если это стационарно и надолго, поставьте надёжный источник питания светодиодов 12В из 220В, скажем, от Mean Well.

спасибо

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 19:32
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты scropin:
1.Для увеличения ёмкости батареи включать элементы параллельно нежелательно.
Они изначально разные, и более сильные подзаряжают более слабые. Я в таком случае каждый элемент включал через диод - тогда взаимных подзарядок нет. Но нужно выбирать диоды с минимальным падением напряжения, а оно меньше 0,5В вроде не бывает, так что из 1,5В элемента будет работать только 1В.
2.В Вашем случае имеет смысл включать элементы последовательно, в сумме - до максимально допустимого входного напряжения. И брать элементы максимальной емкости.
3.Если это стационарно и надолго, поставьте надёжный источник питания светодиодов 12В из 220В, скажем, от Mean Well.


1- бывает- германиевые и Шоттки. Включать параллельно таки не стоит.
2- ...
3- вы дилер этой фирмы? Нафига ему ЭТО НАДО- 12 в 220 превращать, чтоб потом питать СД для детской игрушки? И кто вы после такого совета, как не вбивец?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 20:00
elalex
Я поклонник Mean Well. Они лучше всего представили себя у ближайшего ко мне большого дилера (VD Mais) , и на выставке Led Expo.
Ну и мне подарили сложный брелок - складной набор инструментов со светодиодом.
А купил я у них только 2 источника.
И про источник Вы не поняли - не 12/220, а 220/12В.

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 20:19
ПАВ
Еще раз- НАХРЕНА ему ваши странности и прелюбодеяния с этой фирмой ? НАХРЕНА ему для игрушки ребенка эти ваши 220 вольт- что 12/220, что 220/12? То вы телефонными 60-ю вольтами смертельными стращаете, то это предлагаете 220 и все в порядке?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 21:01
elalex
Это не игрушка, это лента, которая горит сутки. Так понимаю, неподвижно.

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 19 мар 2017, 21:19
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты я подключаю светодиодную ленту от батареек (для ребенка)

Этого-... я подключаю светодиодную ленту от батареек (для ребенка)...(с) мало?

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 20 мар 2017, 04:24
elalex
scropin, показано для 2 светодиодов, В1 и В2 - их индивидуальные выключатели. В0 - общий выключатель всех.

Несколько выключателей для светодиодной ленты

Добавлено: 20 мар 2017, 05:45
scropin
elalex писал(а):Источник цитаты scropin, показано для 2 светодиодов, В1 и В2 - их индивидуальные выключатели. В0 - общий выключатель всех.

Спасибо большое!