elalex писал(а):Источник цитаты 1.А нельзя временно до большого ремонта проложить медные провода в коробах, как в офисах? Все же лучше, чем алюминиевые. Как-нибудь переживете такую эстетику.
elalex писал(а):Источник цитаты А пока ждите следующего пожара в стояке. Не располагайте там никакого ценного электрооборудования, только вводной автомат с защитной характеристикой D, и не голый, а в пластиковом корпусе, а еще лучше пластиковый корпус внутри железной коробки, может переживет следующий пожар.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.От этажного щитка провести 3-жильную линию в квартиру прямо в навесной квартирный щиток около входной двери. Когда будет большой ремонт, замените его на встроенный в удобном месте.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.В квартирном щитке никаких общих автоматов и УЗО.
elalex писал(а):Источник цитаты отом параллельно 2-3 электромеханических УЗО (не дифавтоматы) типа А, которые поделят квартиру на 2-3 изолированные части. От каждого УЗО несколько автоматов с защитной характеристикой только В (почитайте про селективность защиты).
elalex писал(а):Источник цитаты 5.Видео вроде бы и красиво, но не все запоминается. Наверно, нужно показывать только то, что непонятно словами. Наверно, нужно записать основные и самые важные пункты Вашей речи и выложить под видео.
elalex писал(а):Источник цитаты 6. Про TN-C.
Некоторые пункты ПУЭ создавались в состоянии наркотического опьянения, они не поддаются здравому осмыслению. К счастью, их не слишком много, я время от времени прохожусь по ним.
elalex писал(а):Источник цитаты В Вашу квартиру любыми способами нужно затащить защитный провод. Есть 3 способа, как это сделать. Первый, самый простой и не очень правильный - от рабочего ноля в этажном щите. Второй - от железной арматуры вашего дома, если он ж/бетонный, и арматура заземлена. Третий - спустить свой провод вниз к земле и сделать собственное заземление.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.В дальнейшем почитайте мои девизы в подписи и подумайте, стоит ли иметь со мной дело, потому что мои идеи не находят особой поддержки на форуме.
Искатель писал(а):Источник цитаты Вы знаете, я честно искал по городу категорию B. На меня везде смотрели как на пришельца. Ну нет их в продаже практически. А если и есть то какие-то 6А. А уж если я начну спрашивать про категорию А - меня вообще забанят в этих магазинах за провокации.)))
Но я согласен по В. Но зачем же А? Вернее насколько это в реальности адекватный выбор, эта самая категория - А?
tupos писал(а):Источник цитаты Вы не поняли. Характеристика ВСD (и другие буквы алфавита) относится к автоматам. А вот типы А, АС, B, S - это относится к УЗО.
tupos писал(а):Источник цитаты Если замена проводки планируется в отдаленной перспективе, то по возможности защитите розеточные цепи дифавтоматом или УЗО+автомат.
tupos писал(а):Источник цитаты Если разделить розетки, освещение не представляется возможным, то вариант один - УЗО на ввод в квартиру.
tupos писал(а):Источник цитаты Исходя из этого, для розеток не более 16 А, для плиты не более 25 А или даже 20 А, так как для 2,5 мм кв длительно допустимый ток составляет 24 А, а для 4 мм кв - 32 А (по ПУЭ).
tupos писал(а):Источник цитаты По поводу УЗО, то выбирать с отключающим током не более 30 мА
Искатель писал(а):Источник цитаты И потом, я так понял, Вы не одобряете установку УЗО, как бы по блокам - Комната + Ванная (свет и розетки) и Комната+ Кухня+Коридор (свет и розетки) ??
tupos писал(а):Источник цитаты Я такого не писал, а отметил, что если возможности нет разделить розетки и освещение, то вариант один - УЗО на ввод.
Искатель писал(а):Источник цитаты Да, разделить не вариант. Так как коробки под потолком, которые, они уже замазаны и обоями заклеены и вдобавок еще плинтусом потолочным перекрыты.( А, как я понял, разделение делается именно там.
tupos писал(а):Источник цитаты Про автоматы: смысла снижать для розеток не вижу, так как защита обеспечена. Меньшие номиналы будут отключаться, что не удобно в эксплуатации
Искатель писал(а):Источник цитаты Странно. Почему же тогда у меня сейчас они не отключаются при включении обогревателя масляного (2300 Вт.)!? ((
Хотя, субъективно, вилка почти огненная на ощупь.((((
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это, на картинке, не вина автомата, УЗО, РЭС, ГЭС, это плохой контакт в раздолбаной розетке, особенно если она совковая, а суют вилку с 5 мм.
tupos писал(а):Источник цитаты Я такого не писал, а отметил, что если возможности нет разделить розетки и освещение, то вариант один - УЗО на ввод.