Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 30 мар 2017, 22:27
кви-45
elalex » 31 минуту назад
Вы оказывается еще и садист. Такое на ночь!

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 30 мар 2017, 23:11
elalex
Да, жизнь меня достаточно злит. Злость сгоняю на заказчиках, рассказывая им, какая должна быть проводка и кто они в этой жизни, если не хотят её делать.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 06:23
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Судя по формуле пожар начался в другом месте.
Верное замечание ... надо законодательно изменить все формулы, чтобы очаг возгорания ВСЕГДА возникал в специально определенном, для этого, месте.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 08:42
кви-45
elalex » Вчера, 21:35
Вот векторная диаграмма к чему приведет обрыв N на ЗУ ТП, во всех системах с нулем

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 10:34
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Внимание Обсуждается вопрос от Павла (обрыв заземления у ТП).
Это с каких пор разрешается использовать РЕ проводник как рабочий "нуль" и как это вообще, можно на практике наблюдать?


Сори,что не понял,и влез!
Где писалось,что разрешено?А то что РЕ,можно использовать,как ноль,так это любой знает,кто ворует ЭЭ!И ТС,который не сразу увидел,что у него ноль на опоре оборван!

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 10:41
кви-45
Сообщение кви-45 » Сегодня, 08:42
elalex » Вчера, 21:35
Вот векторная диаграмма к чему приводит обрыв N на ЗУ ТП, во всех системах с нулем, при разных нагрузках в фазах

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 17:16
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты законодательно изменить все формулы

начните с Закона Ома

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 18:00
elalex
кви-45, это хорошо, что на форуме есть люди, владеющие ТОЭ. Жаль только, что их можно пересчитать на пальцах одной руки.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 18:54
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты кви-45, это хорошо, что на форуме есть люди, владеющие ТОЭ. Жаль только, что их можно пересчитать на пальцах одной руки.

Вы и кто еще?

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 20:36
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты хорошо, что на форуме есть люди, владеющие ТОЭ

а также владеющие технологией copy-paste без своих комментов.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 21:06
Pavel
кви-45 писал(а):Источник цитаты 2.Через заземляющее устройство потребителя в системе ТТ рабочие токи не проходят, ЗУ нужно только для обеспечения срабатывания защиты.

Специально для elalex хочу повторить свой вопрос- ТТ здесь вообще не при делах! Я спрашивал именно о ситуации при обрыве заземляющего устройства на ТП, а не про обрыв ноля (PEN). То, что Вы нарисовали, совершенно верно, только ТТ ни коим образом в этой схеме не участвует. Ну если только на нее не попала фаза. Не стоит упоминать здесь систему заземления ТТ вообще! Еще раз процитирую сам себя- на ТП отвалилось ЗУ (отгорело, отржавело, сперли), остались только повторные через каждые 200м, которые имеют завышенное сопротивление, по сравнению с ЗУ на ТП. Вопрос- что при этой ситуации почувствует потребитель?

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 21:21
elalex
1.Ещё раз повторю - ничего не почувствует.
2.Избегайте бытовых терминов в электрике. Скажем, мне непонятно, что такое "ТТ не при делах".

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 21:33
Pavel
"ТТ не при делах" означает, что не участвует в предложенной схеме.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 31 мар 2017, 21:56
кви-45
Pavel » 20 минут назад
кви-45 писал(а):
Источник цитаты 2.Через заземляющее устройство потребителя в системе ТТ рабочие токи не проходят, ЗУ нужно только для обеспечения срабатывания защиты.
схемы тн.jpg

Вас интересует схема 3

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 09:31
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Вопрос- что при этой ситуации почувствует потребитель?

Не стабильное/плавающее/не устойчивое напряжение-перекос фаз!

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 11:21
Pavel
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не стабильное/плавающее/не устойчивое напряжение-перекос фаз!

Ну вот, а то все твердят, что никто ничего не почувствует...

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 12:57
кви-45
Pavel » Вчера, 21:06

! Еще раз процитирую сам себя- на ТП отвалилось ЗУ (отгорело, отржавело, сперли), остались только повторные через каждые 200м, которые имеют завышенное сопротивление, по сравнению с ЗУ на ТП. Вопрос- что при этой ситуации почувствует потребитель?

кви-45 » 30 мар 2017, 21:16
TOPMO3 писал(а):

Мне кажется один пишет про оторванный нуль, другой про оторванное ЗУ - общее у обоих только ТП.

кви-45
Мы обсуждаем одно и тоже" обрыв нуля от ЗУ ТП"

--Я здесь неправильно понимал вопрос.

elalex » Вчера, 21:21
1.Ещё раз повторю - ничего не почувствует

- "elalex прав - при обрыве заземлителя у ТП (схема 3) в системе ТТ потребитель ничего не почувствует. К нему придет стабильная фаза и стабильный нуль от нулевой точки тр-ра, при этом защиту обеспечивает свое местное ЗУ, а то что отвалилось ЗУ ТП ему по фене.

Другие системы TN полагаю также будут нормально работать, но такая очень важная мера по электробезопасности, как ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ в этих системах будет отсутствовать, поэтому ее НЕЛЬЗЯ эксплуатировать.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 13:12
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Ну вот, а то все твердят, что никто ничего не почувствует...

Не слушай квартирных мастеров,которые пытаются лезть в сеть!

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 15:26
elalex
кви-45:
1.Обрыв ноля обсуждаете только Вы.
2.При обрыве ЗУ ТП его функции выполняют повторные заземления ВЛ. Нарисуете путь тока утечки через УЗО потребителя, или помочь?
3.У Вас непонятно оформлены комментарии: непонятно, кто что сказал. Если так любите сложное оформление, то хоть отделяйте чужие слова от своих, скажем, цветом.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 01 апр 2017, 15:48
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты При обрыве ЗУ ТП его функции выполняют повторные заземления ВЛ.

Вот оно!
IMG_20151103_092117.jpg

И это одно из лучших!
Видел и такие,где в бетоне только углубления,в тех местах,от куда должна торчать арматура!