ПАВ писал(а):Источник цитаты прожег стальную трубу
возможно гибкая подводка
ПАВ писал(а):Источник цитаты прожег стальную трубу
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2р автомат на входе в дом
газовая подводка должна быть на удалении от электропроводки - думаю экспертиза будет Вам бесполезна.
система розжига разомкнута кнопкой
газконтроль - может кто знает как он работает?
Когда Вы увидели, что горит подводка - Вы перекрыли газ или побежали СИП обрезать?
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты 1. От щитка в доме от шины заземления сгорела изоляция кабеля 3×2.5 грелся провод PE до распредкоробки на кухне. Сейчас его отключили т.к. он в кз. Сам щиток норм, грелся только РЕ.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты от шины заземления сгорела изоляция кабеля 3×2.5 грелся провод PE до распредкоробки на кухне.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты 2. Тонкий провод питания варочной панели раскалился и как сваркой прожег в газовой подводке 2 отверстия. Газ воспламенился и начался пожар.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты Вот вилка соседей
Трубопроводы газоснабжения, подключаются к основной системе уравнения потенциалов, только при условии наличия изоляционной вставки - если его нет (как в данном случае) - его не надо подключать.Восток писал(а):Источник цитатыНу и что. Вот это фото и как раз и подтверждает что РЕ проводник , на котором оказалась фаза имел контакт с оборудованием, корпус которого имел металлическую связь с трубопроводами, которые не были задействованы ( не выполнена) Основная система уравнения потенциалов.
Не зря в ПУЭ написаны слово "если" ... т.е. изо_вставка может быть, но может и не быть.ПУЭ писал(а):1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
...
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
...
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты газконтроль - может кто знает как он работает?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не зря в ПУЭ написаны слово "если" ... т.е. изо_вставка может быть, но может и не быть.
ПАВ писал(а):Источник цитаты т.е. тонкий провод прожег стальную трубу газопровода? Или как это понимать???
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хочу спросить - как ОСУП повлияло в данном случае на пожар?
там нержавейка, прочная, т.к. должна выдержать многократное превышение ном. рабочего давления.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты заземляемое газовое оборудование было бы подключено через резиновый газовый шланг
Вы правы ... я не правильно истолковал пункт ПУЭ ... трубы в любом случае должны быть охвачены ОСУП.Восток писал(а):Источник цитатыВы немножко неверно истолковали пункт.
Вы забыли приписать "БЫ" ... так как ОСУПа не было ... а если бы у ТС ОСУП был, а у соседа нет ... то ток пошел бы вот так, как на картинке ... горело бы только у соседа.Леопольд писал(а):Источник цитаты Хочу спросить - как ОСУП повлияло в данном случае на пожар?
ПУЭ писал(а):1.7.137. ... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Гм ... для Вас новость, что всё оборудование заземляется?Леопольд писал(а):Источник цитаты??? заземляемое???