Страница 7 из 14

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 11:39
кви-45
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты slavicsokolov » 12 мар 2017, 19:54


3. Я выдвинул свою версию случившегося на Ваш суд и попросил форумчан помочь докопаться до истинной причины, т.к. чуть не сгорели 2 дома. Для меня главное не наказать сетевую компанию, а исключить подобное в будущем.

- Тогда почему вы не участвуйте в обсуждениях этой аварии, к вам есть вопросы, которые помогли бы разобраться с этой аварией? Допустим меня интересует вот что:

кви-45 » 21 мар 2017, 18:18
1- какая причина заставила понять автора сообщения, что с электроснабжением какой-то непорядок
(понижение напряжения, перепады U, электрический нагрев допустим нагревателей стал меньше при прочих равных условий или еще что)

Интересны для обсуждения другие сообщения.
2 - Действительно, если рассмотреть фото опоры можно представить ситуацию так.
Исходное положение.
Питание подается на опору слева по картинке? далее фаза перекидывается на кабель соседа справа от опоры, а PEN проводник подсоединяется к общему орешку, с которого один проводник отходит к нашему автору, а второй уходит на кабель соседа, все рабатает нормально.

Положение при аварии.
На картинке видно, что оборван (если я правильно понимаю) общий PEN, то- есть два участка остались без PEN проводников и работали через П.З., а это уже другая история.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 15:03
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитатыДопустим меня интересует вот что:
1- какая причина заставила понять автора сообщения, что с электроснабжением какой-то непорядок
Да вот увидел случайно ... какие могут быть изменения?
Он же написал ... "Заметил я это не сразу, т.к. функции нуля выполняло заземление." т.е. питание было, "нуль" он получал (на весь свой дом) через ту же цепь, по которой пошел ток КЗ.
Не посмотрел бы, так бы и жили с соседом используя общий нуль. :biggrin:
... если рассмотреть фото опоры ...
Смотрите (есть еще тама кнопка - смотреть в полном размере)
0.jpg

А вот что писал ТС
Вот фото опоры перед началом работ. Справа сип от источника питания, вниз к соседу, слева ко мне.

А вот так они жили, после обрыва у автора нуля и до КЗ. :smile:
2.jpg

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 16:54
TOPMO3
Вот вроде всё рассказал ... а сам вааще не представляю, как там на верхушке опоры раскиданы концы.
С двух сторон видим анкерных зажима ... левый понятно - к автору с анкера уходят две жилы, а вот на правой какая то путаница ... где тама вторая фазная жила (освещение) и где для него нуль? :pardon:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 17:15
elalex
кви-45, не все люди настойчиво ищут истину. Некоторые бросают на полпути. Некоторые только задают вопрос и исчезают.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 22:16
кви-45
Еще раз согласен с вашим раскладом, подкрепленным фото и комментариями ТС
Мое заключение для СЕБЯ.

1.После обрыва PEN проводника в начале общего ответвления все ДОМА подключенные к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок продолжат работать. Общее сопротивление П.З. в "n"раз уменьшиться "n"- кол-во домов
2. После обрыва PEN проводника в начале общего ответвления и при ремонте ошибочно подключенного удаком электриком на фазу, все ДОМА подсоединенные к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок - СГОРЯТ.
3. После обрыва PEN проводника для ответвления одного ДОМА подключенного к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок схема продолжит работать, но за электричество платить не надо

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 23 мар 2017, 22:25
кви-45
TOPMO3 » Сегодня, 15:03
кви-45 писал(а):
Да вот увидел случайно ... какие могут быть изменения?
Он же написал ... "Заметил я это не сразу, т.к. функции нуля выполняло заземление." т.е. питание было, "нуль" он получал (на весь свой дом) через ту же цепь, по которой пошел ток КЗ.

Еще раз согласен с вашим раскладом, подкрепленным фото и комментариями ТС

Мое заключение для СЕБЯ.
1.После обрыва PEN проводника в начале общего ответвления все ДОМА подключенные к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок продолжат работать. Общее сопротивление П.З. в "n"раз уменьшиться "n"- кол-во домов
2. После обрыва PEN проводника в начале общего ответвления и при ремонте ошибочно подключенного удаком электриком на фазу, все ДОМА подсоединенные к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок - СГОРЯТ.
3. После обрыва PEN проводника для ответвления одного ДОМА подключенного к единой системе газоснабжения стальными трубами без диэлектрических вставок схема продолжит работать, но за электричество платить не надо.
Кто еще добавит пунктиков или эти покритикует.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 01:33
elalex
кви–45:
Бросайте споры на тему "Кто–то что–то сделал. Что это могло быть и как жить дальше?"
Давайте поспорим про что–нибудь более актуальное – скажем, системы заземления. Берусь изменить Ваше мировоззрение в этом вопросе.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 07:55
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитатыДавайте поспорим про что–нибудь более актуальное – скажем, системы заземления. Берусь изменить Ваше мировоззрение в этом вопросе.
Вместо роли спорщика, роль преподавателя примерить нет желания? Я с удовольствием займу место неуча, так-как есть пробелы (непонимание), после прочтения п.1.7.59.(ПУЭ), которое непосредственно касается системы ТТ.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 08:28
elalex
TOPMO3, попробуйте. Но если будете плохо понимать или приставать - я могу не выдержать.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 08:38
elalex
В п.1.7.59. ПУЭ объясняется, что система ТТ допускается в виде исключения, если не может быть выполнена система TN. Дается формула расчета сопротивления заземления ТТ.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 08:53
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, попробуйте. Но если будете плохо понимать или приставать - я могу не выдержать.
"Понимание" не гарантирую (мало зависящее от меня лично) ... "приставание" не возможно, по причине изначального признания мной - "незнания предмета обсуждения". :biggrin:
Вопросы будут однозначные, без вариантных отклонений, чтобы не путаться, т.е. постараюсь дать возможность отвечать коротко, типа "да", "нет".
Суть вопроса:
Полученная величина сопротивления (п.1.7.59.) - это сопротивление растекания (вариант ответа - "да") или сопротивление участка цепи в системе электропитания (вариант ответа - "нет")?

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 09:15
TOPMO3
Кстати ... возможен вариант ответа - "не знаю", с последующим (при наличии желания) совместным поиском ответа и обсуждения. :ok:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 10:33
elalex
Сопротивление растекания заземления.
Хотя в ПУЭ сказано:
- Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Что такое заземляющий проводник наиболее удаленного электроприемника - одному богу известно. Насколько я знаю, заземляющий проводник присоединяется к заземлителю, а к электроприемникам присоединяются защитные проводники.
В общем, ещё один идиотизм ПУЭ, только запутывающий читателей.
Нужно было сказать так, как в статье Админа: максимально допустимое сопротивление заземления равно частному от деления допустимого напряжения прикосновения (от 50 до 12В, выбирается по желанию трудящихся) на допустимый ток через человека (30мА). В инструкциях на УЗО Hager приводится вся эта таблица. При 50В получается 1666 Ом. Самое большое по закону в Испании - 800 Ом.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 10:41
кви-45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Полученная величина сопротивления (п.1.7.59.) - это сопротивление растекания (вариант ответа - "да") или сопротивление участка цепи в системе электропитания (вариант ответа - "нет")?


Там же указано,что
Rа – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 10:55
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитатыТам же указано,что
Rа – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника
Вы суть вопроса не поняли. Меня не интересует, в данный момент ни его величина, ни составляющее этого сопротивления.
Термин "сопротивление" проявляется при протекании тока ... вопрос (обывателя) куда течет ток?

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 11:02
elalex
Нет, на такие вопросы я не отвечаю.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 11:20
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Сопротивление растекания заземления.
Это как бы ответ, но без объяснения сути этого явления.
Ведь слово "растекание", наверно обозначает наличие тока ... а может и нет. Может тут "собака зарыта"?
elalex писал(а):Источник цитаты Нет, на такие вопросы я не отвечаю.
Понял ... бум надеяться, что кто нить сможет прояснить или дать подсказку.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 11:22
elalex
На форуме азам электрики не обучают. Особенно старожилов, имеющих репутацию за 200. Позорище, а не репутация! Пример для новичков форума, чего она стоит.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 11:26
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты На форуме азам электрики не обучают. Особенно старожилов.


Ну да, птицам высокого полета облом опуститься на землю и научить других. Парите и дальше в гордом одиночестве. А если лень дать ответ, то вообще лучше не беритесь за клавиатуру.

Возгорание в частном доме TN-C-S

Добавлено: 24 мар 2017, 11:32
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты На форуме азам электрики не обучают. Особенно старожилов.
Не ожидал ... извините, коли затронул Ваше высочество! :sorry: