Возгорание в частном доме TN-C-S

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2017, 08:28

ПАВ писал(а):Источник цитаты А дом, в котором ваша квартира тоже без ИФС?
Не интересовался ... думаю что есть, т.к. в городах, с огромными блуждающими токами, применяют катодную защиту.
Кислородный шланг долго вытерпит газ с содержанием серы и проч.? Мне встречались такие шланги, кислородные, которые со временем становились не совсем эластичными.
Не знаю, как долго ... я, этим шлангом, заменил металлическую трубу сразу после вселения, в 1991 году ... лежит за столами, холодильником, если протереть от пыли - как новый. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение ПАВ » 28 мар 2017, 08:44

Так это вам еще совковый достался, как мне- кабель в резине от метеостанции, ни трещинки, хоть и висит на улице вдоль забора.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2017, 10:30

ПАВ писал(а):Источник цитаты Так это вам еще совковый достался, как мне- кабель в резине от метеостанции, ни трещинки, хоть и висит на улице вдоль забора.
Ну да ... советское. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Pavel » 28 мар 2017, 11:15

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Риторический вопрос.

Ну почему же риторический? Я лично визуально осматривал ЗУ на ТП в своей деревне. Торчит рядом с деревянной мачтой кусок трубы 40 мм в диаметре из земли, к нему приварена катанка от транса, никакого битума, вообще лажа какая-то... Кто, когда последний раз замерял сопротивление этого ЗУ- неведомо. Летом, когда съезжается большинство собственников в "часы-пик" напряжение падает до 180 В. Вечером даже ДРЛ на столбе периодически гаснет и загорается. ВЛ- два алюминиевых голых провода на роликах сечением 16 кв мм, полно скруток на линии. Думается мне, что такое "качество" сети в определяющей степени зависит не столько от мощности трансформатора, сколько от состояния заземления.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение кви-45 » 28 мар 2017, 11:17

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 » Сегодня, 07:39



Pavel писал(а):

Вопрос №2. Кроме основного ЗУ на ТП, через каждые 200м с опоры спускают повторные заземления, которые должны компенсировать увеличение сопротивления при удалении от ТП, в связи с увеличением сопротивления PEN при большой протяженности и т.д. Как помниться, сопротивление повторок должно быть не более 10 Ом.

Опять же не так. Сопротивление повторных заземлений должно быть не более 30 Ом. ... п. 1.7.103. ПУЭ.


Вы здесь друг друга наверное не поняли. Pavel по ходу своего вопроса говорил о величине общего сопротивления всех повторных заземлителей = 10 Ом (ПУЭ п.1.7.103.), а Тормоз о величине сопротивления заземлителя единичного П.З. = 30 Ом, указанного в том же пункте.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение elalex » 28 мар 2017, 11:20

Pavel, Вы преувеличиваете роль ЗУ ТП в своей жизни. Его качество практически никак не влияет ни на что. Особенно если у Вас ТТ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2017, 12:30

elalex писал(а):Источник цитаты Pavel, Вы преувеличиваете роль ЗУ ТП в своей жизни. Его качество практически никак не влияет ни на что. Особенно если у Вас ТТ.
А можно поподробней ... как будет работать система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП?
Не понятно ... толи Вы уже переобуваетесь с ТТ на ... толи с мозгами чото! :help:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Pavel » 28 мар 2017, 19:18

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А можно поподробней ... как будет работать система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП?

Да никак! При чем здесь ТТ и ЗУ на ТП?! Видимо ув. elalex пытается к месту и не к месту рекламировать систему ТТ, хотя если это касается лично меня, то я и так всеми четырьмя руками за ТТ :secret:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение elalex » 28 мар 2017, 23:24

Pavel:
1.Система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП продолжает работать через повторные заземления ноля ВЛ и потребителей с TN-C-S.
2.Бывает, что реклама ТТ не к месту? ТТ чем-то плоха? Бывают ситуации, что лучше рекламировать другие системы? Как можно одновременно быть 4 руками за ТТ и что-то иметь против нее?
Последний раз редактировалось elalex 29 мар 2017, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Леопольд » 29 мар 2017, 08:58

Pavel писал(а):
Источник цитаты четырьмя руками за ТТ
какой ужас!
Последний раз редактировалось Леопольд 29 мар 2017, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Леопольд » 29 мар 2017, 09:00

Pavel писал(а):Источник цитаты четырьмя руками за ТТ

какой ужас!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение кви-45 » 29 мар 2017, 11:15

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:24

elalex » Вчера, 11:20
Pavel, Вы преувеличиваете роль ЗУ ТП в своей жизни. Его качество практически никак не влияет ни на что. Особенно если у Вас ТТ.


Pavel:1.Система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП продолжает работать через повторные заземления ноля.


Система ТТ при обрыве общего нуля будет работать под напряжение в диапазоне от100 до 380 вольт , в зависимости от сопротивления нагрузки. При обрыве своего нуля она работать совсем не будет, так как у вас нет повторного заземлителя.
.
Последний раз редактировалось кви-45 29 мар 2017, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение кви-45 » 29 мар 2017, 11:30

slavicsokolov писал(а):Источник цитаты slavicsokolov » 27 мар 2017, 19:22


tupos писал(а):Источник цитаты slavicsokolov писал(а):Источник цитаты Да 30 ом при линейном напряжении 380в я так понял.Объясните, что не так в моём случаеСудя по сопротивлению заземлителя, он в нормеОк. Мой в норме. Я, как дилетант, понимаю, что в моей ситуации единственное объяснение причины возгорания является ошибка электромонтёра


При обрыве нуля у вас схема работала через повторный заземлитель, Rз которого =26 Ом. Для нормальной работы необходимо 4 Ом
Пожалуйста сообщите, вы чувствовали, что у вас что-то не так с схемой электроснабжения, по идее у вас должен снизиться ток нагрузки и тот же водонагреватель или обогреватель нагревались долго и не набирали необходимую температуру. ПОЖАЛУАЙСТА ответьте.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Восток » 29 мар 2017, 12:07

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП продолжает работать через повторные заземления ноля.


Это как через повторное заземления нуля ? При системе ТТ , ЗУ не связано с нулем.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2017, 13:17

Имхо, в этой теме ... все путают друг друга. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение elalex » 29 мар 2017, 13:19

кви-45, Pavel'а интересует ЗУ ТП, а не обрыв ноля.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Леопольд » 29 мар 2017, 13:29

Никакой системы нет! По нулю идёт фаза. У погорельца.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2017, 13:33

Восток писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Система ТТ при отпавшем ЗУ на ТП продолжает работать через повторные заземления ноля.
Это как через повторное заземления нуля ? При системе ТТ , ЗУ не связано с нулем.
Дык ... он имеет в виду, повторки на опорах (через каждые 200 м.) и повторки тех, у кого TN-C-S. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2017, 13:35

Окромя основного вопроса (в принципе разобранного) в теме обсуждаются/лись другие вопросы ... будьте внимательны. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Возгорание в частном доме TN-C-S

Сообщение Леопольд » 29 мар 2017, 13:37

Давайте другие вопросы выделим в отдельную тему.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

cron