Страница 1 из 1

Допуск двух и более бригад в ЭУ

Добавлено: 05 мар 2017, 06:18
ДАНИЛ1988
Доброе время суток, господа! Вопрос такой, допуская бригаду работать по наряд-допуску в РУ-10 кВ. Через час приходит другая бригада тоже допуститься работать по наряд-допуску в эту же ЭУ (РУ-10 кВ). Как мне оформить второй наряд, только в нем указывавем ответственного? Что пишем на бланке первого выданного наряда (согласовано или еще что то)??
Прошу Вашей помощи, коллеги!

Допуск двух и более бригад в ЭУ

Добавлено: 05 мар 2017, 11:36
mastervictor
ДАНИЛ1988 писал(а):Источник цитаты Как мне оформить второй наряд,

п.4.3 ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

Допуск двух и более бригад в ЭУ

Добавлено: 05 мар 2017, 21:02
ДАНИЛ1988
mastervictor писал(а):Источник цитаты располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

Так я не понял, с подписью выдающего (ответственного или производителя) первого наряда или вместе с подписью выдающего второго наряда (две подписи)?

Допуск двух и более бригад в ЭУ

Добавлено: 06 мар 2017, 04:59
tupos
ДАНИЛ1988, две подписи. Например, согласовано с нарядом №1111. И подписи производителей работ

Допуск двух и более бригад в ЭУ

Добавлено: 06 мар 2017, 06:04
ДАНИЛ1988
Спасибо, теперь понятно.