elalex писал(а):Источник цитаты1.Постарайтесь выложить 1–линейную схему на форуме.
Какую схему надо? ... у человека, окромя ЩУ, кабеля в 40м. и ящика на столбе, ничего нету!
2.УЗО 300мА лишнее.
Это слова любителя ТТ?
3.УЗО спасает людей даже без заземления.
К чему тогда предыдущий ответ?
4.Лично я категорически против TN-C-S и за ТТ, независимо от состояния ВЛ.
Это
только Ваше личное мнение ... требующее неоправданных, дополнительных финансов.
5.В ЩУ нужно поставить УЗИП 1кл.
Можно обойтись и 2кл. + УЗО на 300 или 100мА.
СИП на дом снять со столбов и засунуть в подземную пластиковую трубу, ведущую в дом.
В таком случае, можно отказаться от УЗИП.
Про вводной aвтомат поговорим, когда будет 1–линейная схема.
Он в ЩУ ... состав ЩУ автор скрывает.
Смеюсь последний ... тормоз однако!