Распределение электроэнергии на даче

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 14:41

У нас в дачном поселке свой транс (с высокого на низкое). Фазы разведены по линиям попеременно и непонятным (для меня, думаю и для многих других) образом. Электрик молчит (бережет свой кусок хлеба, имхо). 3 товарищества запитаны от этого транса. Частенько пропадает электричество. Как срабатывает автоматика мне неизвестно (но думаю, что отключается все).
Возможно ли перенастроить электрохозяйство таким образом, чтобы отключалась только проблемная (перегруз, авария) фаза? Будут ли работать с приемлемыми параметрами оставшиеся 2 фазы (около 2/3) потребителей?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 14:50

Леопольд писал(а):Источник цитаты Возможно ли перенастроить электрохозяйство таким образом, чтобы отключалась только проблемная (перегруз, авария) фаза?

Нельзя такое делать в 3х фазной сети. Иначе таким способом спалите 3х фазное оборудование имеющие моторы. Для обще распределительной магистральной сети-Только все.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 14:53

Константин писал(а):Источник цитаты Только все

а одна линия (проблемная) - часть одной фазы?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 14:59

Леопольд писал(а):Источник цитаты а одна линия (проблемная)

Линия электропитания это совокупность всех проводников.(L1.L2.L3.PEN или L1.PEN)
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 15:06

Константин писал(а):Источник цитаты Линия электропитания

Здесь "линия" я имел в виду подряд стоящие домики (улица, потребители) запитанные от одного луча электропроводки (в каждом товариществе из трех - 5-8 линий.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 15:20

Леопольд писал(а):Источник цитаты Здесь "линия" я имел в виду подряд стоящие домики (улица, потребители) запитанные от одного луча электропроводки (в каждом товариществе из трех - 5-8 линий.

Т.Е вы хотите чтобы отключались магистральные линии электропитания на определенные улицы? Нужен КРУН.
PS. Вот только в таком случаи веток от ТП будет несколько,на каждую улицу. А не одна шлейфовая как предполагаю в вашем случаи.
Другого варианта не должно быть при питании от 0.4 кВ. Иначе получите такую ситуацию:дядя Вася имеет спуск 1ф,дядя Гена тоже,а дядя Коля 3х,дядя Петя 1Ф,Дядя Саша 3х. Живут на одной улице и при отключении 1й из фаз дядя Коля и дядя Саша спалят себе свои 3х фазные электроприемники не имеющих защит от выпадения одной из фаз.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 15:44

Продолжу в этой же теме, хотя, возможно, нужно отдельно.
С некоторых пор всем поставили счетчики "Матрица" в разрыв спуска проводов. Насколько я понимаю - они поддаются программированию с ограничением мощности. Так вот - возможно ли запрограммировать их таким образом, чтобы в дни и часы наплыва потребителей, они (потребители) каждый был ограничен в своих аппетитах, чтобы автоматика не отключала всех?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 15:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты Матрица

Смотря какой. Не все программируются и не во всех есть режим таймера. Тут дело определенной модели и её функционала.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 15:51

Константин писал(а):Источник цитаты Тут дело определенной модели

Раньше (лет 6-8 назад была) одна модель, поволяла ограничивать мощность неплательщикам до 50 Вт примерно.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 15:58

Без артикула модели ничего сказать не могу.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение tupos » 03 мар 2017, 17:36

Константин писал(а):Источник цитаты Нельзя такое делать в 3х фазной сети. Иначе таким способом спалите 3х фазное оборудование имеющие моторы.

Можно проверить. Если дачи питаются однофазными ответвлениями, то вполне можно поставить предохранители.

Кстати, в электроснабжении городов предохранители находят большое применение
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Раздача ЭЭ на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 17:41

tupos писал(а):Источник цитаты предохранители

Не очень понял - что такое предохранители. Знаю плавкие, но вряд ли это они? дачи питаются однофазными ответвлениями.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 17:42

Леопольд писал(а):Источник цитаты предохранители

Плавкая вставка. Она самая.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение Константин » 03 мар 2017, 17:46

tupos писал(а):Источник цитаты Если дачи питаются однофазными ответвлениями, то вполне можно поставить предохранители.

Что делать если будет заявления на 3х фазную? Или есть хотя бы 1н абонент уже на существующей. Забить на его не получится.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение tupos » 03 мар 2017, 17:56

Леопольд, еще вариант - проверить, разделены ли отходящие линии (фидеры), возможно что несколько отходящих линий объединены в одну
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение ПАВ » 03 мар 2017, 19:03

Распределение света на даче- темень темная, пока ТС не скажет, что там и как, гадалки с горя сопьются, я так думаю.
Например- на территории моего СТ все просто- по центральной улице идет три по 220 с нолем, и потом на каждом переулке справа и слева сделано ответвление по х/з какому закону. Естественно и неизбежно, что обеспечить работу всей трехфазной линии и ТП без перекосов и проч. совершенно не реально в любой период времени года.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 19:10

очень похоже
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 19:11

ПАВ писал(а):Источник цитаты Например- на территории моего СТ все просто- по центральной улице идет три по 220 с нолем, и потом на каждом переулке справа и слева сделано ответвление по х/з какому закону.

Это нормально,для ВЛ,постройки царя Гороха!(когда было в доме 2 лампочки,холодильник не в каждом,и один ТВ на квартал)
А теперь бегаем,как устранить перекос фаз!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 19:13

ПАВ писал(а):Источник цитаты совершенно не реально

Задача другая - минимизировать отключения ЭЭ
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Распределение электроэнергии на даче

Сообщение ПАВ » 03 мар 2017, 19:19

Леопольд писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты совершенно не реально

Задача другая - минимизировать отключения ЭЭ


Для решения любой, в т.ч. вашей задачи нужны точные данные, нельзя решить задачу " сколько х/з чего останется, если х/ч что поделить на х/з сколько долей/частей" !!!
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя