Имхо ... это смахивает на разочарование что не пишут инструкцию к лопате.elalex писал(а):Источник цитатыЭто хреново, что нет нормативной проектной документации по светодиодному освещению.

Имхо ... это смахивает на разочарование что не пишут инструкцию к лопате.elalex писал(а):Источник цитатыЭто хреново, что нет нормативной проектной документации по светодиодному освещению.
elalex писал(а):Источник цитаты А я считаю, что проводка 220В сложнее и опаснее, чем 12В. При 12В никаких труб и коробок не нужно, только надёжный источник питания Mean Well.
ПУЭ писал(а):Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.
Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.
Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.
При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин.
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.
СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.
1.7.75. В случаях, когда в электроустановке применено электрооборудование с наибольшим рабочим (функциональным) напряжением, не превышающим 50 В переменного или 120 В постоянного тока, такое напряжение может быть использовано в качестве меры защиты от прямого и косвенного прикосновения, если при этом соблюдены требования 1.7.73 - 1.7.74.
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, заземлять выход источника питания LED–ламп рискованно – между элементами его схемы возникнет опасное напряжение, как бы не пробило.
elalex писал(а):Источник цитаты Схем ИБП не знаю. Но знаю – если заземлить выход, то в них между чем–то возникнет опасное непредусмотренное напряжение.
У всех ИБП имеется трансформатор (высокочастотный) на выходе ... т.е. первичка со вторичкой не контачат.elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, не обязательно разбираться в электронике и ИБП, чтобы делать существенные выводы по ИБП.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыУ всех ИБП имеется трансформатор (высокочастотный) на выходе ... т.е. первичка со вторичкой не контачат.elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, не обязательно разбираться в электронике и ИБП, чтобы делать существенные выводы по ИБП.
"кви-45 писал(а):Источник цитаты
" Проводку для освещения предлагают проложить кабелем ВВГнг LS в гофре, обосновывая, тем что горючесть материала натяжного потолка Г1
кви-45 писал(а):Источник цитаты делать в трубах с толщиной стенок, обеспечивающих локализационную способность
A.Li писал(а):Источник цитаты Непрочитанное сообщение A.Li » Сегодня, 18:12
кви-45 писал(а):Источник цитаты делать в трубах с толщиной стенок, обеспечивающих локализационную способностьДа. Но учитывая по ПУЭ ненормирование толщины стенки для до 2.5кв сечения и расстояния от кабеля до натяж.потолка в неск.сантиметров считаю нормальным и метал. лотки (короба) глухие, о чём писал ранее. Это к тому же зачастую проще чем трубы.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы норму привели не из ПУЭ
кви-45 писал(а):Источник цитаты если ваши короба толщиной более 0,5 мм, то ни каких проблем для монтажа электропроводки за натяжным потолком нет.