Не могу понять какой расчетный нагрузочный ток течет по питающим КЛ?
Я думаю, что Расчетный ток нормального режима кабелей питающих РП будет таким: I=2*P/(Uнн*cos(phi)*1,73)
Хотя есть сомнения на счет 2 в числителе, почему не 1,5 например?
tupos писал(а):Источник цитаты pashasnuff, зачем на 2 умножаете? Достаточно выбрать кабели по максимальной мощности
tupos писал(а):Источник цитаты pashasnuff, В нормальной схеме кольца не будет, ТП будут питаться от одного кабеля, таким образом, каждый кабель должен быть рассчитан на максимальную нагрузку всех ТП