Страница 1 из 2
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 18 фев 2017, 20:28
tit-andre
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В. Вопрос связан с тем, что в дом заведены L и N и больше ничего. Купили дачу уже с установленными старыми "пробками". Может раньше им и не нужна была "земля", но сейчас я провел в дом воду из скважины и есть душевая. В связи с данным фактом, думаю следует позаботиться о безопасности родных.
Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать. Заранее благодарю за ответы.
С уважением, Андрей.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 18 фев 2017, 21:46
Pavel
ТТ лучше всего. В варианте 2 отсутствует повторное заземление.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 18 фев 2017, 22:40
tit-andre
Спасибо за ответ, Павел. Подскажите пожалуйста, правильно ли сделано расщепление, т.е. возможно ли его делать в доме в щитке за счетчиком, который на столбе? Т.е. как я нарисовал на схеме.
по поводу повторного заземления - каково его назначение? В каком месте оно должно выполняться? Может тогда использовать контур, который я уже сделал рядом с домом в качестве повторного заземления? В принципе тогда это схема 3?
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 01:47
elalex
tit-andre:
1.У Вас типичная ситуация, в которой есть типичный путь, неоднократно описанный на форуме. Любые нарушения этого пути приведут к ошибкам – меньшим или большим, исправимым или неисправимым.
2.Сначала пройдите достаточное теоретическое обучение – по статьям Админа на его сайте, Википедии, моим темам на форуме.
3.Разберитесь в системах заземления.
4.Разберитесь между "правильностью" и здравым смыслом. Есть смертельно опасные правила.
5.Рисуйте схемы в 1–линейном исполнении.
6.Почитайте похожие темы на форуме. Вам будут те же советы, что были другим.
7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 12:16
TOPMO3
tit-andre писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать ...
1. По улице, между опорами (
от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома?
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР?
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев?
По схемам ... В2 вообще уберите ... остаются два варианта. Один из них выберете после ответов на заданные вопросы.
На данный момент в обоих схемах есть "неправильности" ... ждем_с ответов.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 12:58
ПАВ
Я бы выбрал В3 и добавил УЗО. Критикуйте!
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 15:19
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты 7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Когда молния повредит, окажется что и Вам к чему.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 15:47
ПАВ
Что повредит, и от чего спасет повторное?
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 16:17
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
И это пишет человек, который всюду разглагольствует о необходимости установки, чуть ли ни у каждой розетки УЗИП.
За Вашими "прыжками в сторону" ни как не успеть!
ПУЭ рекомендует/обязывает делать повторку, но нигде не заставляет делать свое заземление, при использовании TN-C-S.
А наш народ, умнее ... всё старается по своему и всё наоборот!
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 20:28
elalex
Некоторые:
– находят связь повторного заземления ноля, молнии и УЗИП
– считают, что ПУЭ – непогрешимая истина, высшее достижение мировой электрической мысли
– находят отсутствие логики и последовательности в моих рассуждениях.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 21:30
tit-andre
elalex писал(а):Источник цитаты tit-andre:
1.У Вас типичная ситуация, в которой есть типичный путь, неоднократно описанный на форуме. Любые нарушения этого пути приведут к ошибкам – меньшим или большим, исправимым или неисправимым.
2.Сначала пройдите достаточное теоретическое обучение – по статьям Админа на его сайте, Википедии, моим темам на форуме.
3.Разберитесь в системах заземления.
4.Разберитесь между "правильностью" и здравым смыслом. Есть смертельно опасные правила.
5.Рисуйте схемы в 1–линейном исполнении.
6.Почитайте похожие темы на форуме. Вам будут те же советы, что были другим.
7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Спасибо за конкретный ответ по делу. Если Вы являетесь специалистом, то не надо стараться сделать специалистом этой отрасли всех тех, кто вокруг вас. Я просил конкретный ответ - да/нет. Если нет, то почему. Если лень писать - ссылку на конкретный материал. Если ссылку лень найти - то вообще не надо отвечать.
Еще раз спасибо
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 19 фев 2017, 21:59
elalex
tit-andre:
Вы, как и многие другие, хотите только узнать, как закрутить пару гаек. Но более важно, и мне интересно, сформировать Ваше мировоззрение. Не до уровня специалиста (профессионала), а до уровня технадзора за ремонтом или уверенного саморемонта (и такие у нас есть).
Иначе в Вашем доме будет куча тяжёлых и опасных ошибок. Например, все Ваши схемы – ерунда. Они не так составляются и не так рисуются.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 08:42
TOPMO3
tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои?
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 09:09
Rokoal
tit-andre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В.
ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 в электроустановках жилых и общественных зданий запрещено использовать PEN проводник, разделение делается на вводе в электроустановку. В вашем случае на опоре на улице где счетчик и разделение делается до вводного АВ. PEN проводник питающей линии присоединяется к шине PE. Так же ПУЭ 7.1.22 При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 11:47
tit-andre
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома?
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР?
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев?
Здравствуйте! Постараюсь ответить на вопросы.
1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП? -
не знаю, как определить, прилагаю фото2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома? - Кабель до фасада дома протянут по воздуху алюминиевыми проводами (около 10м, сечение 4-6мм, точно не скажу). Через "Орехи" я их подключил к кабелю (NYM 3*4 (одна жила не задействована) 8-10метров, который уже заходит в дом и проходит к щиту (ЩР).
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР? - вроде все ответил.
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев? Документов по подключению никаких. Оплачиваем в кассу СНТ по счетчику, установленному на столбе.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 11:54
tit-andre
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои?
Прошу прощения, был занят.....
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 12:12
TOPMO3
Мде ...Вы даже не знаете визуальную разницу между голыми проводами и кабелем СИП ... в инкубаторе Вас растили, что-ли? Ну да ладно, забудем ... на фото голые провода. При их наличии, рекомендуется система ТТ.
Кабель до фасада дома протянут по воздуху алюминиевыми проводами (около 10м, сечение 4-6мм, точно не скажу).
Сечение примененного кабеля не позволяет (
ПУЭ) применять систему
TN-C-S, по версии Вашей схемы (
В3).
Остается только вариант с системой
ТТ.
Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ...
вопрос -
есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 12:38
tit-andre
Rokoal писал(а):Источник цитаты tit-andre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В.
ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 в электроустановках жилых и общественных зданий запрещено использовать PEN проводник, разделение делается на вводе в электроустановку. В вашем случае на опоре на улице где счетчик и разделение делается до вводного АВ. PEN проводник питающей линии присоединяется к шине PE. Так же ПУЭ 7.1.22 При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Спасибо огромное! Внесли ясность.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 12:43
tit-andre
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ... вопрос - есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?
Нет, я такого не писал. На фото видно, что на клеме заземления ЩР ничего не подключено. В доме, аналогично, только 2 провода.
Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Добавлено: 20 фев 2017, 12:46
tit-andre
На сегодняшний день, в дом заведено 2 провода и эти 2 провода идут на двухполюсный автомат. Далее на шину N и на автоматы потребителей. Более ничего нет.