Вопрос к тем, кто занимается линиями 35 кВ.
Подскажите пожалуйста.
Согласно ПУЭ
4.2.142. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (ПС) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами в соответствии с табл. 4.2.8.
4.2.143. В районах, имеющих не более 60 грозовых часов в году, допускается не выполнять защиту тросом подхода ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1,6 МВ•А каждый или с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ•А и наличием резервного питания.
............
При отсутствии резервного питания на ПС с одним трансформатором мощностью до 1,6 MB•А подходы ВЛ 35 кВ к ПС должны быть защищены тросом на длине не менее 0,5 км.
========================================================
У меня линия 35 кВА на жб опорах, подстанция мачтовая 63 кВА, 35/0,4. На объекте есть дополнительно дизельная.
Обязательно ли при подходе к подстанции защищать линию тросом? Вроде бы согласно ПУЭ надо, если имеется ввиду резервное питание ПС. Хотя по логике ... Тем более при линии с тросом меньше ветровые пролеты, надо ставить дополнительные опоры...Перед ПС устанавливается опора с разъединителем.