elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz:
1.Давайте про номиналы автоматов поговорим после прокладки кабельных линий и измерения петель фаза-ноль. Пока имеет смысл говорить только о их количестве.
2.Я тоже уже писал, что вводной щиток переносить никуда не нужно, он на своём месте. Нужно только добавить в него УЗИП 1кл.
И переключение на свой генератор делать в доме.
3.В6=1кВт, два В6 на этаж - это 2кВт. У вас что, предвидится по 3кВт освещения на этаж? Вроде соотношение токов и мощностей Вы знаете.
4.Пока нет ТУ, ничего проектировать и тем более делать нельзя. Вас смогут отключить в любой момент, и будете сидеть в своём доме в темноте.
elalex,
1. Что я буду мерить? 90% потребителей появится очень не скоро...
2. Да у меня до дома 30 метров по ВЛ - это главное - из-за чего есть смысл перенести вводной щиток ближе к столбу (в гараж или сарай)
3. Спасибо, принял с сведению - схему уже пытаюсь оптимизировать.
4. Выбора, к сожалению, нет. Подключить как-то иначе - это несколько сотен тысяч рублей - увы, на данном этапе просто не готов к таким тратам - на переподключение электроэнергии. Да и затянуться это может на годы...