Страница 15 из 41

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 11:31
Константин
Еще не лучше. В грунт только сварное соединение. Я скептически отношусь к надежности вертикальных сборных заземлителей. Допуск даю только из за того, что контакт у них внутри гильзы(муфты) предварительно смазанный.Вроде вымывать не должно. И то диковинка. Поживем увидим сколько такие протянут. А самодельному открытому тем более нечего делать в земле.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 11:33
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты В грунт что ли?

Вместо этой плашки! :wink:

никаких соединений под землёй ! :mad:
Константин писал(а):Источник цитаты Болтовое соединение нельзя в грунт закапывать

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 11:43
TOPMO3
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А соединение шин N и PE (как на рисунке) - обязательное решение?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Это картинка, наверное не для ТТ?
Требование ПУЭ, о повторном заземлении на вводе, никто не отменял и если надо будет предоставлять представителям СО ... без оного, Вам не опломбируют группу учета.
Получается, что это требование, отметает Ваше желание в системе ТТ. :biggrin:
Точный ответ на эти вопросы можно дать только после описания (или рисования) о местонахождении относительно друг друга. всего составляющего Вашей электроустановки ... это типа структурной схемы ... ЩУ отдельно или в составе домового щита ... если отдельно, то какое расстояние.
Заодно сообщите, как организованы линии по опорам, от ТП до точки Вашего подключения (СИП или голые провода).

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 11:46
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты никаких соединений под землёй !

Выдыхай!Где я писал,что надо все закопать?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 12:07
TOPMO3
Об чем спор? У чела трубы фундамента, которые треба сваркой (полосой) соединить ... полосу вывести в район ввода к щитку. Места сварки защитить от коррозии.
Или я не в теме?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 12:20
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Об чем спор?

О соединении проводника с ЗУ в земле!

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 12:42
TOPMO3
Перечитал ... вы насовали в уши- бируши и орете друг другу, что в земле недопустимо болтовое соединение ... а виновник - автор картинки, у которого я схлямзил. :biggrin:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 12:44
A.Li
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Места сварки защитить от коррозии

как ?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 12:47
TOPMO3
Да хоть гудроном залей ... по советски. :biggrin:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 13:15
IliaBkmz
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Получается, что это требование, отметает Ваше желание в системе ТТ. :biggrin:

Да я не ставлю цель сделать все по нормам. Мне ГЛАВНОЕ, чтобы все по уму было.
В теме про заземление - кто-то писал, что с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении...
p.s.: оформлять дом - планов нет, с новыми налогами - это лишено здравого смысла... Вложить пару сотен тысяч руб на оформление,что бы получить налог в 15тысяч, вместо 500 руб - где логика?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 13:35
A.Li
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Да я не ставлю цель сделать все по нормам. Мне ГЛАВНОЕ, чтобы все по уму было

а почему ? по нормам- это не по уму ?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении

глупости

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 19:49
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты В замкнутом металлическом контуре вокруг проводника с током наводится ЭДС и ток, которые разогревают контур (трубу). Этого не знают даже прорабы.

Ага, вот я тоже об этом где-то читал, но подумал, что это не вполне жизнеспособная на практике теория. Какое же напряжение должно быть в проводниках, и насколько высокая частота тока, чтобы разогреть трубу до пожароопасного состояния? Насколько практичным может быть применение этого пункта ПУЭ в бытовых условиях, например, при прокладке вводных проводников сквозь стену из горючего материала (дерево) в двух разных трубах при сечении 10...16 мм2?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:11
ПАВ
Самое смешное в том, что в трубе редко когда протянут один проводник, в основном, в быту нашем, как минимум- два, а если так, то надо бы вспомнить, что поля линейного и нейтрального проводников совершенно одинаковы, но противоположны по знаку, следовательно- результирующее поле ДВУХ проводников, питающих одного потребителя тоже равно нулю. Некоторые невежды-практики и и простые неверующие могут это проверить простыми токовыми клещами- сначала измерить ток в одном, любом проводнике, затем- в двух. О результатах экскремента можно написать, даже кино снять.
Нагреть стальную трубу током частотой 50 Гц- долго ждать придется, но готов подождать результатов теста с проводником 10...16 мм.кв при токе 25 А в трубе стальной прямошовной 1/2" или 3/4. За поп-корном посылать уже, или потом?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:25
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты За поп-корном посылать уже, или потом?


За Вами занимали?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:33
ПАВ
Виктор, я предпочитаю вино сухое и что-то легкое- сыр, брынзу, а попы- на потом... Но нагретая труба пригодится для подсушки поп.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:49
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но нагретая труба пригодится для подсушки поп.

Да скакого она греться начнет?
Я так то хотел рядом присесть,с попкорном,и посмотреть!

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:52
ПАВ
Виктор, ша! К тому времени, пока труба разогреется, у меня вино уже нового урожая подтянется, приедешь со своей кубанской тараней, выпьем, а там и поп-ки подтянутся.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 20:59
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, ша!


Так не делай мне нервы!
Картина маслом!(с)

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 21:13
IliaBkmz
A.Li писал(а):Источник цитаты а почему ? по нормам- это не по уму ?

Потому что нормы- это общий свод правил - который, НИКОГДА не сможет учесть всех замечаний, нововведений и главное конкретных условий каждого - кто с этими нормами столкнулся. Это касается не только электричества-но и всего остального в нашей стране.
У нас пока одни нормы принимают - уже наступает время вносить замечания. Я в свое время был соавтором двух ГОСТ Р (по робототехнике) - пока они вступили в действие - у меня было уже две стопки - по замечаниям. И так у нас во всем...

НО вернемся к электрике - например, размещение скрытой проводки по сгораемым основаниям по слою штукатурки- мне кажется - глупостью и вероятно единственное почему это не отменили - так никто не делает...

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 04 мар 2017, 21:16
IliaBkmz
A.Li писал(а):Источник цитаты IliaBkmz писал(а):
Источник цитаты с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении


глупости


Я сам не знаю, но elalex писал, что по нормам -контур в воде находится не может.
У меня УГВ- на пол штыка лопаты- следовательно контур будет полностью в воде.