Страница 3 из 4

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 02 фев 2017, 10:56
ПАВ
Требования одни и те же- хорошая изоляция между первичкой и вторичкой/ками, и только, иначе смысла нет ни в просто понижающем, ни в разделительном. А конструкция- да, разная и на стержневом, и на броневом сердечнике.
Только авторансф. все равно, что делать- понижать, или повышать.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 02 фев 2017, 10:56
TOPMO3
vlad73 писал(а):Источник цитаты Вопрос к Гуру сайта, стоит ли ставить УЗО или ДИФ перед понижающим трансформатором 220/36 v на линию, которая идет на парилку и басcейн в сауне?
Ваше УЗО будет защищать линию питания (до трансформатора) и первичку транса ... ставить или нет решайте сами.
(от трансов вывел термокабель,заземление присутствует на светильниках).Спасибо.
Так, сколько трансформаторов и зачем заземление на светильниках? :sad:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 02 фев 2017, 19:37
vlad73
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так, сколько трансформаторов и зачем заземление на светильниках?

Трансформаторов будет 3, на каждый бассейн. Сейчас так же 3 линии(с заземленными светильниками), только стоят три УЗО с автоматами и соответственно 220v на светильниках над водой (брызги, пар с парилки....итд).На тот случай, если УЗО крякнется,(вряд ли там кто то будет ТЕСТ давить и проверять работоспособность), хочу после УЗО переделать на 36v.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 10:58
TOPMO3
vlad73 писал(а):Источник цитаты... хочу после УЗО переделать на 36v.
10.jpg

не "после", а "до" ... если не желаете оставить УЗО и "заземление" - ниприделах.
Имхо ... можно и УЗО и "заземление" ... убрать. :biggrin:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 11:15
ПАВ
А я бы лампы заземлил, если так хочется и есть за что, а 36 не связывал с землей никак, пусть остается изолированной эта линия. Да и с УЗО не ясно пока- тестовая цепь там сделана под 220...230 В. наверняка при 36 не сработает. Как остальное- не скажу, не применял на таких напряжениях, да и откуда и куда потечет дифф. ток.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 14:58
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты А я бы лампы заземлил, если так хочется и есть за что, а 36 не связывал с землей никак, пусть остается изолированной эта линия.
Чой то не понял ... так лампы заземлять или нет, коли они на 36В. :biggrin:
Да и с УЗО не ясно пока- тестовая цепь там сделана под 220...230 В. наверняка при 36 не сработает.
А якже от батарейки срабатыват? ему напруга пофиг ... с ток_ом работает (если не электронный).
Как остальное- не скажу, не применял на таких напряжениях, да и откуда и куда потечет дифф. ток.
С корпуса светильника на входную клемму УЗО ... по пестренькому проводу. :wink:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 15:05
ПАВ
Батарейка как включалась? Правильно- на одной токовой обмотке создавался импульс тока, вот и срабатывало.
В режиме тестирования резистор внутри УЗО имитирует заданную утечку тока, величина которого определяется как напряжение, деленное на сопротивление резистора. Если напряжение при том же сопротивлении уменьшится, ток изменится?
Его хватит?

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 15:16
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Батарейка как включалась? Правильно- на одной токовой обмотке создавался импульс тока, вот и срабатывало.
В режиме тестирования резистор внутри УЗО имитирует заданную утечку тока, величина которого определяется как напряжение, деленное на сопротивление резистора. Если напряжение при том же сопротивлении уменьшится, ток изменится?
Его хватит?
Не надо зацикливаться на "Тест"_е ... сопротивление на ток при 220В рассчитан, но эта эмитация на штатную работу, самого УЗО, не влияет.
В крайнем случае не будет возможности проверки кнопкой (хотя думаю, что и при 36 может сработать).

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 15:23
ПАВ
Ну и ладно.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 03 фев 2017, 16:00
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну и ладно.
Тож также думаю ...

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 00:34
vlad73
Ребята, получается два варианта, третьего не дано, ......"до или после" , если "ДО", то получается мы первичную обмотку транса защищаем и ни как она не скажется(защита) на выходе(вторичной)с нагрузкой.
Если "ПОСЛЕ", ставить УЗО или ДИФ, то мало вероятность, что сработает данная схема ,даже если не 30 Ma, а установить 10 Ma автоматику.
Куплю тазик, наполню водой(и в домашних условиях)протестирую..... :smile:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 08:38
ПАВ
Диф вообще смысла не имеет, ну не будет евонная электроника при 36 работать.
Для ТЭНов ставить УЗО непременно, без вариантов, заземлять, как и корпуса ламп, а с УЗО после тр-ров- вопрос открытый.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:26
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты вопрос открытый.

практика - критерий истины

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:27
vlad73
ПАВ, Не, ТЭНы будут устанавливать другие люди(это бригада кто с деревом работает,у них свой электрик и гарантия у них там своя), я вывел им линию до парилки ВВГНГП(гильзы,пресс)перешел на термокабель.
ПАВ писал(а):Источник цитаты а с УЗО после тр-ров- вопрос открытый.

Да нет, уже закрытый......если ставит, то "до".

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:36
ПАВ
А смысл?

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:55
vlad73
Леопольд,
Леопольд писал(а):Источник цитаты практика - критерий истины

Истина в вине, а алкоголь и электрика, две вещи несовместимые. :smile:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:56
vlad73
Получается смысла нет, защищаем то линию до транса(в моем случае 2 метра от щита до транса)



RE:заказал материал, как придет, конечно на коленках попробую после собрать схему "после"........потом отпишусь,но это неправильно.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:58
ПАВ
vlad73 писал(а):Источник цитаты Леопольд,
Леопольд писал(а):Источник цитаты практика - критерий истины

Истина в вине, а алкоголь и электрика, две вещи несовместимые. :smile:

Могу доказать обратное о совместимости- электрики и радисты пьют до потери сопротивления. И если вы докажете, что сопротивление- не электрический параметр- напьюсь до потери сопротивления!

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 13:59
ПАВ
vlad73 писал(а):Источник цитаты Получается смысла нет, защищаем то линию до транса(в моем случае 2 метра от щита до транса)

Зачем? Лучше всю линию, в т.ч. и ТЭНы защитите.

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Добавлено: 04 фев 2017, 14:12
vlad73
ПАВ, На ТЭНы, своя линия со своей автоматикай(УЗО+автомат, legrand 3ф 40Am,ВВГНГП 5*10(с запасом), 30кВт )) с головой хватит.
Световая линия отдельно(запущу с ДИФом) перед трансом......если что потом демонтирую.