Макс2015 писал(а):Источник цитаты С выключенной из розетки вилкой корпус плиты звониться с нулевым проводником в розетке.
И правильно , он и будет звониться, если корпус плиты имеет металлическую связь с газовой трубой.
Почему.
Потому что есть понятие основная система уравнения потенциалов.
Смотрите рисунок 1.7.7 ПУЭ позиция
С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание;
А так как газовая труба сидит на ГЗШ, а на этои ГЗШ так же сидит и приходящий PEN проводник, то ваш N в розетке будет прозваниваться с корпусом через газовую трубу , имея общую точку ГЗШ.
Но вот когда вы вставляете вилку плиты в розетку то ваш ноль не должен иметь соединения с корпусом.
Поэтому вам нужно прозвонить ноль на вилке с корпусом плиты, и если тестер показывает что есть связь между нулем вилки и корпусом, то ищите причину в плитею