Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно - что Вас, Elalex, побудило вернуться к данной теме?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Али! Вытоже (как Елалекс) считаете арматуру дома как ТТ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Во многих сериях домов 9...16 эт. санузел есть готовая бетонная коробка с дверными проемами и технологическими отверстиями, устанавливается в готовом виде на раствор прямо на плиты перекрытия, ничем и ни к чему там арматура не варится, нет надобности. Единственная єлектрическая связь- перемычка от стояка ХВС- сваркой к трубе и болтом/гайкой к жестянке ванны. Все. Искать там заземленную арматуру- дохлый номер.
Восток писал(а):Источник цитаты Не рубите сук на котором сидите.
Панель тип ПК железобетонные предварительно напряженные многопустотные (с круглыми пустотами) относятся к третьей категории трещиностойкости.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
3.2.2. ...........Запрещается приваривать заземляющий проводник к арматуре стеновых панелей
Леопольд писал(а):Источник цитаты А никто приваривать и не собирался. Или были желающие?
elalex писал(а):Источник цитаты ВОСТОК – защитник проектантов, строителей и обслуживающих электриков, а не жильцов.
elalex писал(а):Источник цитаты
В одном кирпичном доме я обнаружил ж/бетон сопротивлением 10кОм, и с согласия хозяина взял РЕ с него. УЗО 30мА от такого РЕ срабатывало
ПАВ писал(а):Источник цитаты уже может служит заземлением?