Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
dizi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 18:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение dizi » 25 дек 2016, 18:25

Уважаемые специалисты !

Помогите разобраться с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

в электрике не особо понимаю, пробовал напрямую в розетку 220, работает но что то не то, провода сильно греется и автомат гудит

Может он не напрямую подключается или другое, поделитесь советом кто знает.
:help: :help: :help:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение Восток » 25 дек 2016, 18:36

1. В паспорте написано на какое напряжение подключать 380 или 220
2. Посмотрите какая мощность Карбидокремниевого нагревателя не пробовали почитат.
3. Сечение кабеля которым подключаете
4. Номинал автомата ( который все еще гудит после дня энергетика)
Аватара пользователя
dizi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 18:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:21

1. Паспорта не было, продавец сказал 220
2. читать пробовал, но без переводчика не разобраться, в описание указано R = 2 Ом _DJ
3. прям сейчас точно не скажу в другом помещение, кабель был обычный бытовой удленнитель
4. тоже сейчас не подскажу но думаю не большой, помещение где он устанавливался 15 кв/м 4 розетки и пару светильников
Аватара пользователя
dizi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 18:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:26

Есть описание в интернете http://www.promnagrev.ru/info/43-istoch ... grevatelej

но так как с электрикой не дружу, получается смотрю в книгу вижу ф...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 19:29

dizi писал(а):Источник цитаты Есть описание в интернете http://www.promnagrev.ru/info/43-istoch ... grevatelej

но так как с электрикой не дружу, получается смотрю в книгу вижу ф...


Это все- голая теория и не более. Вас спросили о конкретном- паспорте и данных в нем. Или вы считаете, тут одни шаманы сидят? Если там 2 Ома, то это- ни о чем, иначе абсурд- 220 : 2 = 110 ампер! ваш удлЕнитель должен испариться. Ищите электрика.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение mastervictor » 25 дек 2016, 19:42

Беглый просмотр инета,и нет технических данных,по этим приблудам!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение Восток » 25 дек 2016, 19:45

А хоть бирка или какие то надписи есть.
Если нет, то несите к тому продавцу-впарильнику, и пусть он вам включит ее в работу, с их розетки в магазине.
Аватара пользователя
dizi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 18:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:53

нет ни бирки не надписи, а продавец за 3000 км со своей розеткой

может при помощи мультиметра можно что то выяснить
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 19:59

НИЧЕГО, но для чистоты эксперимента можете измерить и написать.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение Восток » 25 дек 2016, 20:02

Только клещами можно попробывать, мультиметром в режиме измерения тока вы можете сжечь мультиметр,.
Аватара пользователя
dizi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 18:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение dizi » 25 дек 2016, 20:14

нашёл тех. характеристики у другого продавца, если это поможет

Карбидокремниевый нагреватель КЭНАПС Тype DB
Диаметр зоны нагрева/холодного вывода – 8/14, 10/18, 18/28, 20/30, 25/35, 30/40 мм,
Длина зоны нагрева – 100/300 мм,
Длина холодного вывода – 150/300 мм,
R – 1.0/3.0 Ом/мм
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 20:20

Восток писал(а):Источник цитаты Только клещами можно попробывать, мультиметром в режиме измерения тока вы можете сжечь мультиметр,.

Я имел в виду холодное сопротивление, а не ток. Да и ток м/метром можно измерить, до 10/20 ампер.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение ант@нио » 25 дек 2016, 20:33

dizi писал(а):Источник цитаты Карбидокремниевый нагреватель КЭНАПС Тype DB
Диаметр зоны нагрева/холодного вывода – 8/14, 10/18, 18/28, 20/30, 25/35, 30/40 мм,
Длина зоны нагрева – 100/300 мм,
Длина холодного вывода – 150/300 мм,
R – 1.0/3.0 Ом/мм

Все не то! Как же вы так купили шайтанмашину и не проверили ее?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите разобратся с подключением

Сообщение mastervictor » 26 дек 2016, 13:30

dizi писал(а):Источник цитаты нашёл тех. характеристики у другого продавца, если это поможет

Это я видел,но это не поможет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение TOPMO3 » 26 дек 2016, 16:41

Я бы посоветовал найти какой интернет-магазин и под видом перспективы покупки расспросить на какое напряжение они.
Если вякнут про 220В, то спросить продована как он представляет сотню ампер с однофазной сети.
А вообще, мне кажется, они и не предназначены для домашнего пользования ... могет и ошибаюсь. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение ПАВ » 26 дек 2016, 18:30

Сопротивление холодного нагревателя, в т.ч. и лампы накаливания разительно отличается от горячего, у лампочки 40 Вт холодное равно примерно 90 Ом, и если не помнить физики, токи и мощности покажутся дикими: 220 : 90 = 2.44(4) А. что дает вооот такую мощу 220 х 2.44 = 537,77(7) Вт. Как вам?
Я к чему- измерить тестером можно и не сложно, а толку?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение elalex » 27 дек 2016, 03:34

1.Вообще–то карбид кремния – полупроводник. Разные примеси придают ему разные свойства.
2.Где и зачем Вам нужен этот нагреватель?
3.Придётся определять характеристики нагревателя опытным путём – исследовать каждую часть, повышая напряжение.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение ПАВ » 27 дек 2016, 09:20

...Интересно использование карбида кремния в электротехнике - для изготовления нагревателей высокотемпературных электропечей сопротивления (силитовые стержни), грозоразрядников для линий передачи электрического тока, нелинейных сопротивлений, в составе электроизолирующих устройств и т. д.
Благодаря высокой твердости, химической устойчивости и износостойкости карбид кремния широко применяется как абразивный материал (при шлифовании), для резания твердых материалов, точки инструментов...(с)
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение elalex » 27 дек 2016, 09:37

Карбид кремния широко распространён в космосе за пределами Солнечной системы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85

Сообщение mastervictor » 27 дек 2016, 10:30

:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )