Две фазы в однофазной сети

Сообщение vesson » 18 дек 2016, 12:13

Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться в такой странной ситуации.
В кухонной розетке обнаружился необычный баг: оба провода дают свечение индикаторной отвертки. От одного провода индикатор светится ярче, а от другого немного тусклее. В других комнатах такого бага не наблюдается, там нормально, свечение дает только один провод. Кухонная розетка относится к однофазной квартирной сети, то есть, печка от нее не запитывается.
PS: Цешка показывает напряжение между двумя проводами 230В..
Последний раз редактировалось vesson 18 дек 2016, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Восток » 18 дек 2016, 12:16

Нужно проверять не индикатором а тестером. Ваш индикатор может показывать наводку на нулевом проводнике.
Аватара пользователя
vesson
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 16:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение vesson » 18 дек 2016, 12:17

Восток писал(а):Источник цитаты Нужно проверять не индикатором а тестером. Ваш индикатор может показывать наводку на нулевом проводнике.

Тестер показывает 230В, а как определить фазу - затрудняюсь..
PS: а в каких случаях появляется наводка? Говорит ли это о проблемах в сети?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Восток » 18 дек 2016, 12:19

Один щуп тестера на водопроводную трубу или батарею, а вторым щупом находите фазу в розетке.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение ПАВ » 18 дек 2016, 12:20

Лучше к водопроводу, он точно заземлен.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Константин » 18 дек 2016, 12:32

vesson писал(а):Источник цитаты Говорит ли это о проблемах в сети?

Нет. Электромагнитная индукция. Сами ради эксперимента возьмите например кабель АВВГ 4х2.5(форма круглая) метра так 2 или 3. Зачистите концы на обеих сторонах. Выберите по цветам одну жилу например красную. И пустите по ней ток то есть подключите её к сети той же розетке к фазному проводнику. И протестируйте на другом конце этого кабеля напряжение индикатором. И вы увидите, что ваша отвертка будет сигнализировать о наличии напряжения абсолютно на всех концах этого кабеля. Поэтому тестирование проводников желательно выполнять профессиональным цифровым индикатором(фирма или бренд без разницы на рынке таких приборов куча) можно найти похожий достойный из бютжетных но это редкость,фишка в том, что они умеют отсеивать некоторые помехи и наводки позволяющие с ориентироваться и определить в похожих ситуациях полярность где фазный проводник ,а где нулевой рабочий. Обычно род показаний будет следующий фазный проводник будет стабильно тестироваться как 220V+ -10% ,а нулевой 110,36V.
vesson писал(а):Источник цитаты Тестер показывает 230В, а как определить фазу - затрудняюсь

Промерти мультиметром это напряжение относительно Земли. На фазном проводнике оно будет практически неизменным на нулевым упадет.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Константин » 18 дек 2016, 12:33

Восток писал(а):Источник цитаты Один щуп тестера на водопроводную трубу или батарею, а вторым щупом находите фазу в розетке.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Лучше к водопроводу, он точно заземлен.

Резкие как панос. Не успел написать уже ответили
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение ПАВ » 18 дек 2016, 12:48

Константин, речь об индукции можно вести только при протекании тока в проводниках. Если он не течет, только емкостная составляющая. Насчет резкости- не уверен.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Константин » 18 дек 2016, 12:58

ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, речь об индукции можно вести только при протекании тока в проводниках

Не мне ни вам не известно включено ли что то в тестирующею линию. Поэтому отвергать я никогда такое не буду. Да и в большинстве случаев при работе под напряжением всегда что то работает.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насчет резкости- не уверен.

Ответили ведь быстрее. Так что резвее будите :biggrin:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение TOPMO3 » 18 дек 2016, 13:01

Если человек обнаруживает в розетке "две фазы" - можно предположить, что в этот момент в розетку нагрузка не подключена, а значит и тока там нет. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Pavel » 18 дек 2016, 13:51

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если человек обнаруживает в розетке "две фазы" - можно предположить, что в этот момент в розетку нагрузка не подключена, а значит и тока там нет.

Если только эта розетка не стоит в параллель к другой, в которой что-то включено. Для чистоты эксперимента лучше вообще все потребители в квартире отключить. А еще лучше не пользоваться индикаторными отвертками, особенно цифровыми и электронными, а пользоваться двухполюсником, типа ПИН-90.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение ПАВ » 18 дек 2016, 14:01

Если в параллельной что-то включено и ток там течет, в этой розетке такого не будет- эта мизерная емкостная составляющая тока, достаточного для неонки- 0,3...0,5 мА тут будет равна нулю. Можете проверить.
И чем эта неонка лучше обычной, только этим-...Указатели позволяют определить "фазу" при проверке переменного напряжения касанием одного из щупов "земля"...(с) ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Восток » 18 дек 2016, 17:22

Константин писал(а):Источник цитаты Резкие как панос. Не успел написать уже ответили


)))) Константин. Нужно провал контактора отрегулировать, а то на 3- 4 минуты опоздание. Или витки пружины послабить .
Импульс ведь один а срабатывание по времени различно )))))))))) ( Шутка ) :biggrin:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Константин » 18 дек 2016, 21:41

Восток писал(а):Источник цитаты Импульс ведь один а срабатывание по времени различно

:biggrin:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение elalex » 18 дек 2016, 21:55

vesson писал(а):Друзья, помогите

Бросьте отвёртку и мультиметр, меряйте лампой.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение ПАВ » 18 дек 2016, 22:02

elalex писал(а):Источник цитаты
vesson писал(а):Друзья, помогите

Бросьте отвёртку и мультиметр, меряйте лампой.

Ага, паяльной, само расскажет.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Алекс
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 15:24
Репутация: 12
Откуда: Чебоксары-Благовещенск
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение Алекс » 19 дек 2016, 15:32

vesson писал(а):Источник цитаты От одного провода индикатор светится ярче, а от другого немного тусклее.

Та, что ярче та и фаза.
Нет постояннее соединения, чем временная скрутка. :P
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Две фазы в однофазной сети.. 0.о

Сообщение elalex » 19 дек 2016, 16:08

Фаза та, от которой светится лампа накаливания. К чёрту 1–ручные индикаторы в руках новичка.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья