Нет, не правильно.CH4RLIE писал(а):Источник цитаты То есть если взять ввод 3 ф. + N + PE от повторного заземления, N и PE не объединять - это система ТТ, если поставить перемычку между N и PE - это система TN-C-S - правильно ?
Да.Также подскажите, в ПУЭ пункт 6.1.36 - установка автоматов на ноль запрещена. Получается можно ставить только двухполюсные/четырехполюсные автоматы/УЗО, в остальных случаях разрывать ноль нельзя ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНет, не правильно.CH4RLIE писал(а):Источник цитаты То есть если взять ввод 3 ф. + N + PE от повторного заземления, N и PE не объединять - это система ТТ, если поставить перемычку между N и PE - это система TN-C-S - правильно ?
Посмотрите ... viewtopic.php?p=24936#p24936Да.Также подскажите, в ПУЭ пункт 6.1.36 - установка автоматов на ноль запрещена. Получается можно ставить только двухполюсные/четырехполюсные автоматы/УЗО, в остальных случаях разрывать ноль нельзя ?
Угу ...A.Li писал(а):Источник цитатыКак понял ТТ это когда отдельный свой контур заземления от которого отдельный ни с чем не соединяемый провод для шины РЕ.
Если Вы НЕ соедините в щите N и РЕ возможны два варианта ...Но вот если НЕ соединять шины в щите N и РЕ при TN-C-S что будет не так работать ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыУгу ...A.Li писал(а):Источник цитатыКак понял ТТ это когда отдельный свой контур заземления от которого отдельный ни с чем не соединяемый провод для шины РЕ.Если Вы НЕ соедините в щите N и РЕ возможны два варианта ...Но вот если НЕ соединять шины в щите N и РЕ при TN-C-S что будет не так работать ?
- если монтаж был произведен полностью по ПУЭ - у Вас НИЧО работать не будет.
- если не совсем по ПУЭ - вместо TN-C-S получите ТТ ... всё будет работать как положено.
Не факт ...A.Li писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитатыЕсли Вы НЕ соедините в щите N и РЕ возможны два варианта ...
- если монтаж был произведен полностью по ПУЭ - у Вас НИЧО работать не будет.
- если не совсем по ПУЭ - вместо TN-C-S получите ТТ ... всё будет работать как положено.
давайте я добавлю- получу систему без преимущества TN-C-S с преимуществом ТТ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы не внимательны.
Извините ... это я упустил.A.Li писал(а):Источник цитаты Что я упустил ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Все мои ответы (Вам) не соответствуют обстоятельствам.
Опять ... УГУ.A.Li писал(а):Источник цитатыКак понял ТТ это когда отдельный свой контур заземления от которого отдельный ни с чем не соединяемый провод для шины РЕ.
В частном доме - ничо работать не будет (если остальной монтаж без ошибок).A.Li писал(а):Источник цитатыНо вот если НЕ соединять шины в щите N и РЕ при TN-C-S что будет не так работать ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты A.Li писал(а):
Источник цитатыНо вот если НЕ соединять шины в щите N и РЕ при TN-C-S что будет не так работать ?
В частном доме - ничо работать не будет (если остальной монтаж без ошибок).
В квартирном - соединять шины в щите, ни в коем разе НИЗЯ!
Вы спрашиваете про ВРУ всего дома? Кто Вас туда допустит?A.Li писал(а):Источник цитатыимею ввиду ВРУ в МКД
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВы спрашиваете про ВРУ всего дома? Кто Вас туда допустит?A.Li писал(а):Источник цитатыимею ввиду ВРУ в МКД
Как там могут не поставить перемычку между шинами ... весь дом без света держать что-ли?
Имхо ... ответ находится в различиях, в требовании ПУЭ, к проводникам PE и N, по неразрывности.A.Li писал(а):Источник цитаты... Как по -вашему почему PEN именно с РЕ а не наоборот ?