не отключается контактор

Добавлено: 13 дек 2016, 22:21
Александрр
Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.

не отключается контактор

Добавлено: 13 дек 2016, 22:23
Александрр
Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.

не отключается контактор

Добавлено: 13 дек 2016, 22:25
Восток
Serega писал(а):Источник цитаты Когда стоял контактор с катушкой на 380В,при срабатывании микрушки замерял напряжение между контактом катушки, питающимся от микрушки и нулем. 90 В.


Да там и будет напряжение по отношению к Нулю. Ведь у вас одна фаза проходит через катешку, а вторая фаза приходит с микрика. Вы делали замер той фазы по отношению к нулю которая проходила через катушку.

не отключается контактор

Добавлено: 14 дек 2016, 00:15
Serega
Александрр писал(а):Короче ,Серёж, не ломай голову

Александр, спасибо за поддержку (без иронии)
В принципе собрать без кнопок можно.
Но, понимаете, во-первых, прежде чем что-то сделать хотелось бы понять суть и смысл этих действий. Ведь в цепи управления катушкой микрушка стоит первой, и, что-бы там ни было после нее, с какими бы ошибками или повреждениями дальнейшая цепь не была, если она (микрушка) при 10 атм. размыкает цепь, а она ее таки размыкает :smile: контактор должен выключиться (если, конечно, дело не в нем самом).
Во-вторых, дело в том, что невыключение контактора - весьма нерегулярно. Т.е. можно сделать несколько циклов: "включить компрессор - самостоятельная остановка-спустить давление - включить компрессор" и он, подлец, по достижении нужного давления будет исправно сам выключаться . А потом, через какое-то время (дни, а иногда и недели) говорят "компрессор опять не работает". Идешь проверять, АП-шка сработала, т.е. качал, пока не сработала тепловая защита автомата.
А посты я все проверил, все в порядке.
Восток писал(а):Да там и будет напряжение по отношению к Нулю.

Верно. Не сообразил сразу.
Спасибо за совет с лампочкой. Попробую проверить. Если получится дождаться несрабатывания :smile:
Я правильно понимаю, что можно проверить и тестером, измеряя в момент ожидаемого отключения напряжение между выводамы катушки ? Ведь лампочкой не всегда можно проверить (когда напряжение катушки не совпадает с напряжением, на которое рассчитана лампа накаливания, например: 380В, 36В и т.д.) ?

Вообще, понимаю, что в таких случаях, т.е. после того, как уже сделано столько вопросов-уточнений-ответов, следующим естественным ответом должно бы стать "так трудно сказать, надо на месте разбираться". Даже удивительно, что так еще никто не сказал :smile:, что, конечно, приятно и за что всем большое спасибо !!!

не отключается контактор

Добавлено: 14 дек 2016, 19:34
Константин
Serega писал(а):Источник цитаты Александр, микрушка-то цепь разрывает, а остальные кнопки соединены последовательно с ней.

Я бы установил в цепь управления данный датчик давления последовательно на цепи контактов удержания на пускателе. В случаи его не исправности например провалы в контакте это моментально выяснилось без помощи тестирующих приборов. Было бы заметно по поведению работы схемы. Но это рас.
Во вторых.Serega, Где ваша схема управления компрессора? Её не будет?
Serega писал(а):Источник цитаты Буквально каждый сантиметр.

Не бывает дыма без огня.

не отключается контактор

Добавлено: 14 дек 2016, 22:49
zendo057
Проблемма ваша очень проста,нужно разобрать пускатель и почистить сердечник как подвижный так и не подвижный,он просто грязный и подлипает.Это встречается довольно часто,особенно в пыльных помещениях.

не отключается контактор

Добавлено: 15 дек 2016, 15:44
Константин
zendo057, Как вариант да. Это действительно так но автор утверждает, что именно питание продолжает поступать и цепь он разрывал принудительно кнопкой "стоп". Поэтому как токовой механической неисправностью,а именно загрязнения подвижных деталей в пускателе не является. Пускатель со слов автора спокойно реагирует включается и выключается с поста кнопочного без проблем.
У него либо кто то покопался в схеме управления и с ошибками её собрал,либо имеется провалы контактов в датчиках. Поскольку схемы он так и не представил скорей всего её и не знают. Поэтому много вероятно это ошибка в сборке схемы управления.

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 10 янв 2017, 18:01
karcus
Паралельно с катушкой пускателя установлен ОПН ?

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 10 янв 2017, 18:06
TOPMO3
karcus писал(а):Источник цитаты Паралельно с катушкой пускателя установлен ОПН ?
А чо это такое? Для чего он пускателю?

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 10 янв 2017, 18:24
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чо это такое? Для чего он пускателю?


Отключающий параллельную негодность. :secret:

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 14:39
karcus
Serega в тему не заглядывает?

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 15:12
TOPMO3
karcus писал(а):Источник цитаты Serega в тему не заглядывает?
Дык .. он тоже, поди не знает, что такое ОПН ... а спросить стесняется. :blush:

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 16:47
karcus
Кроме ОПНа советов больше не было? Мне идея с паралельно подключенной к катушке лампой 220 В понравилась.

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 16:49
karcus
Про ОПН: может я не корректно выразился - не судите строго. Да и не факт, что он поможет. Просто предложил, как вариант. http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 17:46
TOPMO3
Я в осадке ... мине стыдно! :blush:
И даже российским стандартам соответствует! :pardon:
10.jpg

(гм ... хотя это уже явно сепаратизмом пахнет ... нуничо разберутся) :diablo:

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 17:52
elalex
karcus:
Факт, что ОПН при размыкании снизит напряжение на катушке контактора до 2–кратного номинального и спасет катушку от пробоя изоляции.

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 13 янв 2017, 20:19
ПАВ
Оригинальнейшая схема! Шоб я так жил! Ну если ОПН еще можно и теорией и пальцами оправдать при ЕГО включении ПАРАЛЛЕЛЬНО реактивности- мотор, контактор и т.п., то эту ересь не схеме чем объяснить??? От чего защитит варистор или нечто в такой цепи? Току, напряжению, перенапряжению там откуда взяться? Это где и когда варистор, а именно так он в соответствии с ЕСКД обозначается, включается последовательно с реактивным элементом??? Не варистор, так последовательная RC-цепочка, но всегда параллельно или контактам, или нагрузки.
Тут есть что обсуждать?

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 14 янв 2017, 17:35
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Оригинальнейшая схема! ... Это где и когда варистор, а именно так он в соответствии с ЕСКД обозначается, включается последовательно с реактивным элементом???...
Тут Вы маненько обшибаетеся ... схема нарисована правильно, только не указали питающие линии.

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 14 янв 2017, 18:35
ПАВ
А кто/что эти две линии стрелочки мне мешает прилепить к варистору? Что изменится? Но не это смешно, а то, ток откуда и куда побежит и где возьмется, и что смертельного, применительно к этой схеме! в том, что благодаря возможной ЭДС самоиндукции появится перенапряжение?

Не всегда отключается контактор

Добавлено: 14 янв 2017, 18:43
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... в том, что благодаря возможной ЭДС самоиндукции появится перенапряжение?
Именно это и предполагают производители, сего чуда! :biggrin: