Страница 1 из 1

Замена панели ЩО-70

Добавлено: 05 дек 2016, 09:12
oleinap
уважаемые коллеги, кто делал, подскажите:
на что можно заменить 2 панели ЩО-70? Макс ток ввода 150 А, стойкость к КЗ не менее 1000 А.
хотел бы ВРУ в одном корпусе - один отсек для вводного автомата и рубильника, второй отсек с автоматами отходящих линий 6 шт.
Все автоматы с электронноыми регулировками порогов и времени срабатывания.
куда ни смотрю в инете, не найду подходящей схемы. То одни преды, то на 2 ввода, то с АВР

замена ЩО-70

Добавлено: 05 дек 2016, 09:25
tupos
oleinap, делать самостоятельно на основе ЩМП-16.Х.Х. Вот, например мы изготавливали подобную схему: http://electroservice45.ru/products/559/ напольный шкаф, автомат на вводе, тр-ры тока, учет, ошиновка, распределение. Все соединения закрываются оперативными панелями

Замена панели ЩО-70

Добавлено: 18 дек 2016, 22:14
antonbessonov
tupos писал(а):Источник цитаты Все соединения закрываются оперативными панелями

А что за панели? На фото (по ссылке) не видать. Мне надо шины фазные медные закрыть в металлич. щите ВРУ. Не знаю, как и чем?