Страница 1 из 5

На обоях следы от проводки

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:46
alik-
Здравствуйте. Лет 8-10 назад сестра делала ремонт в квартире и я ей разносил розетки и выключатели. Хоть дом и старый, но она ввиду экономии бюджета не захотела полностью менять проводку, поэтому я ее где-то наращивал, где-то вел от коробок новые ветки. На месте первой от щитка коробке я поставил диффавтомат на кухню и ванну и автомат на остальные комнаты. Все было хорошо, но года три назад на одной стене на обоях появился след проводки от коробки до розеток и выключателя, как будто кабель в стене грелся так,что обоя поменяла цвет. При переклейке обоев я провод на розетки заменил, т.к. подумал, что он греется из-за большой нагрузки. Но сейчас на том-же месте снова появился след на обоях. Проверил все, и сопротивление от коробки до розеток, и место скрутки в стене на выключатель, ни токов утечки на ноль ни чего другого я не нашел. Зато нашел на других стенах в квартире такие же следы на обоях от проводки. Вот сижу и думаю, где может быть косяк в проводке, в коробке с АВ тоже не нашел криминала, да и таких нагрузок она не дает чтоб провода грелись, а может это какие либо выделения с изоляции провода.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? На выходных пойду искать причину, хотелось бы определить направления где искать, а то, что-то я уже запутался.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:54
ПАВ
А провода какой марки? Изоляция там какая- материал?

На обоях следы от проводки

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:59
Константин
Извините за прямоту. Но штробу нужно делать нормальную см 2.5, а не соплями размазывать по оболочке шпаклевку. И не будут следы видны. Плюс не использовать металлические скобы для фиксации трасс,они ржавеют со временем и ржавчина проступает через высохший штукатурный раствор.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 23 ноя 2016, 23:02
Восток
Вот и вся ваша проблема

СНиП 3.05.06-85
3.40. .....................
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 23 ноя 2016, 23:20
A.Li
Согласен с постами выше. По возможности наростите слой штукатурки / углубите кабель - что проще , а то можете при сдирании старых обоев шпателем повредить кабель.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 00:12
elalex
...выделения с изоляции провода
Да, из чёрной резины провода ПР.
Наклейте поверх обои, не пропускающие краски. Наверно, плёночные пластмассовые – виниловые, проверьте их на проницаемость перед поклейкой.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 07:47
alik-
Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 10:20
ант@нио
alik- писал(а):Источник цитаты Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.

АВВГ ....айяяяй :nea:

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 10:21
A.Li
alik- писал(а):Источник цитаты немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется

а Вы напишите о нагрузке кабеля что у Вас там, АВ какие - на обсуждение

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 10:58
alik-
Так в том то и дело, что нагрузка мизерная. На одной линии висит телефон домашний, зарядка для мобилы и люстра со светодиодными лампами. На другой компьютер, не мощный, фанатов игр нет. На третьей два светильника. Вобщем ничего такого чтобы перегружало сеть. На вводе АВ 25А, после него разбито на диф 16А и АВ16А, все ИЭК. АВ не выбивает.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 14:25
A.Li
alik- писал(а):Источник цитаты диф 16А и АВ16А

для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 16:07
alik-
A.Li писал(а):Источник цитаты
для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.

Там на большинстве розеток не бывает нагрузки 2.5кВт, а есть такие где и вовсе 150 Ватт, т.е. перегрузка практически исключена, но при этом проявляются следы на стене. Больше беспокоит вероятность наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 16:34
ПАВ
А от чего же им греться, от просто так? Была бы ошибка, давно бы увидели этот нагрев даже рукой. Да и счетчик бы не молчал без нагрузки.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 16:35
elalex
...наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться
Ошибки в проводке бывают разные. Если соединено то, что не должно – проявится сразу, а не через год.
Вся проводка сделана неправильно и должна быть заменена.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 16:52
alik-
На выходных думаю отключить все потребители и замерить амперметром - есть ли утечка. Если утечки нет может действительно проявляется изоляция?

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 17:01
ПАВ
И по нормальному счетчику это видно.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 17:09
alik-
Там у счетчика есть небольшой самоход.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 17:11
ант@нио
Паранормальные явления какие-то :secret: "

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 17:17
alik-
Счетчик старый, я им давно говорил вызвать электрика и поменять, но видно пока устраивает.

На обоях следы от проводки

Добавлено: 24 ноя 2016, 17:20
elalex
alik-, может, перестанете пороть отсебятину и сделаете хоть что–то нормальное? Вам не стыдно рисковать жизнью сестры? Желаете её смерти, Вам светит наследство?