alik- писал(а):Источник цитаты Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.
alik- писал(а):Источник цитаты немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется
alik- писал(а):Источник цитаты диф 16А и АВ16А
A.Li писал(а):Источник цитаты
для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.