Страница 1 из 3

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 23 июл 2015, 15:24
Lenon
Насколько критично соблюдение минимального радиуса изгиба провода при прокладке проводов внутри шкафа? Чем грозит несоблюдение? Вижу много шкафов с проводами ПВ1 согнутыми под прямым углом, хотя производитель указывает не менее 10 диаметров (Rmin≈35 мм).

несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 23 июл 2015, 15:28
Алекс
ПВ-1 бывает разного сечения. А как же перемычки между автоматами?

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 23 июл 2015, 16:12
Lenon
пример был приведен для 2,5 мм2. вот и перемычки делаются повсеместно. интересует почему производитель устанавливает это ограничение.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 24 июл 2015, 00:55
Михаил
Производитель перестраховывается на случай повреждения изоляции при изгибе.
1. Все кабеля со временем эксплуатации теряют свою степень увлажненности, так называемая "абсорбция", в следствии чего происходит повреждение (растрескивание) изоляции, а со временем и доходит до осыпания. Вспомните щиты советских времен, кабель тронешь, а на нем изоляция сыпется. Так вот в месте крутого изгиба изоляция осыпается в первую очередь.
2. Например согнули кабель под прямым углом и дали на него большую нагрузку, кабель нагревается и изоляция "стечет" в первую очередь на месте крутого изгиба. Ну этот вариант уже рассчитан на недобросовестных электриков.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 24 июл 2015, 04:36
elalex
Конечно, в прямом углу изоляция ПВ-1 будет повреждена, хотя выглядит вроде и красиво, и провод будет служить долго. Но лично мне провод так гнуть жалко - для меня это святыня, и вдруг придется использовать его в другом месте, а он подпорчен.
Иногда приходится вскрывать старые коробки со страшно перекручеными алюминиевыми проводами, и что-то к ним еще присоединять, так алюминий и переламывается в прямых углах :evil:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 24 июл 2015, 11:37
Алекс
elalex писал(а):Источник цитаты Иногда приходится вскрывать старые коробки со страшно перекрученными алюминиевыми проводами, и что-то к ним еще присоединять, так алюминий и переламывается в прямых углах

Согласен.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 03 авг 2015, 19:26
владислав елисеев
Для перемычек между автоматами используем ПВ-3,через обжимные клещи.Вот например-Кабели в пластмассовой оболочке должны прокладываться с радиусом изгиба не менее 6D,кабели бронированные с радиусом изгиба не менее 10D,кабели в алюминиевой оболочке-15D.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 04 авг 2015, 02:37
elalex
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты Для перемычек между автоматами используем ПВ-3

А если использовать ПВ-1, то дешевле, быстрее и не нужно клещей и наконечников.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 04 авг 2015, 07:42
владислав елисеев
Ну если говорить о быстроте,то тогда соеденительная шина.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 04 авг 2015, 07:48
elalex
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты Ну если говорить о быстроте,то тогда соеденительная шина.

Лично у меня аппаратура на DIN-рейке никогда не бывает вся одной фирмы, так что шина неприменима.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 04 авг 2015, 08:01
владислав елисеев
Согласен.Есть такое.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 11:36
Lenon
правильно ли я понимаю, что монтаж проводов на фотографии хоть и противоречит требованию производителя о радиусе изгиба, повсеместно применяется, претензий ни у каких принимающих сторон не вызывает, да еще и на практике вполне надежен?

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 15:58
tupos
Lenon, щиток собран с ошибками

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 16:35
Lenon
tupos, вы заставляете задавать уточняющие вопросы). В чем же ошибки?

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 17:26
ПАВ
С трудом представляю размеры шкафов, где будет соблюдено правило радиусов. С трудом представляю ситуацию с таким нагревом проводов, что углы начнут оплавляться и там возникнет дуга, это сколько же вольт надо подать, чтоб пробить воздух и сотворить устойчивую дугу.
А по картинке- никогда не подаю сеть на выходы автоматов.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 17:31
elalex
Это яркий пример массового умопомешательства, когда и монтажники щитов знают, что нарушают номинальные правила, и заказчики это знают, но никто ничего не делает, чтобы правила таки выполнялись. Только я, как последний идиот, таки делаю большие радиусы в щитах.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 18:10
Андрей Ingener
Lenon а почему отходящие провода закреплены на верхних контактах автоматов?

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 18:33
tupos
Lenon, во-первых, после счетчика присоединено УЗО на нижние зажимы, к этим же зажимам присоединена розетка, причем клемма заземления не присоединена к шине РЕ, УЗО не обеспечивает защиту данной розетки, розетка не защищена автоматическим выключателем (вводной АВ я не рассматриваю, так как у него номинал явно больше 16 А).
Про нижнее и верхнее присоединение АВ и УЗО - можно спорить бесконечно, но и тот и другой аппарат имеет в своем устройстве катушки, а катушки необходимо включать в цепь соблюдая начало и концы. Ведь, например, у электродвигателя определяют начала и концы обмоток, иначе его можно вывести из строя. Так же и здесь, подключив снизу, вы вносите искажение в работу данного аппарата.

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 19:40
Михаил
Автоматы то вверх ногами перевернуть и будет счастье :lol:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Добавлено: 19 авг 2015, 19:49
ПАВ
tupos, разное это- соленоид и обмотка мотора. Если в первом случае в любом случае якорь двинется в одну сторону, то во втором направление вращения может поменяться.
Михаил- информативность комм. элементов тоже важная вещь.