Страница 1 из 1

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 13:32
pezdoled
Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.

Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны.
Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала.

Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9)
схема.jpg


Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе.
Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика.
Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил.
Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой).
1.jpg


Всё остальное в санузле работает.

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 14:20
Константин
pezdoled писал(а):Источник цитаты На фазе напряжение есть

А N проводник цел? Вам не индикаторной отверткой надо проверять, а мультиметром ну или прибором его аналога. Найдите исправный мультиметр или купите себе новый. Постав те ручку управления в режим измерения переменного напряжения и проверьте наличие сигнала в 220в на входящих клемм терморегулятора(6-5). Если есть то перевидите терморегулятор в положение включено и проверите выходящий сигнал в 220в у клемм для теплого пола(4-3). Если также есть то причина в целостности самого греющего элемента. Для его проверке перевидите мультиметр в режим измерения сопротивления заранее отсоединив греющий элемент от терморегулятора и протестируйте греющий элемент цел ли он и не закорочен ли на РЕ(Экран и мелкой проволоки )

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 14:52
pezdoled
Да хоть бы и сгорел терморегулятор вообще - почему свет не горит?

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 15:07
ПАВ
Да хотя-бы потому, что общие проводники, да в таком состоянии- плачевном, могут любую подляну подкинуть. Для начала бы видеть СХЕМУ включения ТП и освещения, общую. Иначе гадалка много нагадает.

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 15:32
pezdoled
В том-то и проблема - схема под штукатуркой... Сижу и пытаюсь нарисовать такую схему, при которой воспроизводится такой косяк - Ом, Ампер и Киргхоф в гробах переворачиваются :)

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:09
TOPMO3
pezdoled писал(а):Источник цитаты ... Сижу и пытаюсь нарисовать такую схему, при которой воспроизводится такой косяк -
А Вы нарисуйте как должно быть ... превратить его в схему с "косяком" всегда успеем. :biggrin:

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:14
Константин
pezdoled писал(а):Источник цитаты Да хоть бы и сгорел терморегулятор вообще - почему свет не горит?

Скорей всего у вас там сделано шлейфовое соединение. Колхозным языком перемычка была фазового проводника между выключателем и терморегулятором. Заглянуть бы в распределительную коробку да прозвонить концы что от куда,да собрать по божески.

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:24
pezdoled
Пока я тут в Интернете, жена просто пошла помыться - всё работает! Индикаторы на выключателях горят, освещение включается, пол греется.
Я в лёгком замешательстве.

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:37
ПАВ
Закрыть ее и выпускать только при крайней необходимости!

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:39
Константин
:biggrin:

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 16:48
pezdoled
Вам смешно, а я тут живу. Ну а как опять погаснет?
Люста трехрожковая ещё есть... двойной выключатель. Включаешь один - загорается одна лампочка, включаешь следом второй - загораются две другие, а первая гаснет. Включишь только второй - ничего не горит.
Так и не разгадал...

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 17:01
ПАВ
Ищите нормального электрика, такое заочно, без схемы, не решается.

Странная связь тёплых полов и освещения

Добавлено: 12 ноя 2016, 17:19
Константин
pezdoled писал(а):Источник цитаты Так и не разгадал..

Проблема довольно проста. Ваши мастера подключили межклавишно. Кароче напутали в схеме. Вот видео тут один такой рассказывает про свои косяки
случайно не он у вас делал? :biggrin:
Я тоже как то раз столкнулся с подобным и был просто в ах.. как так то можно напутать при цветных то жилах. С ППВ или АППВ то простительно там оно все на одно лицо,ну а с нынешними то проводами. Красят ведь специально.
Еще кстати может быть проблема не в распределительной коробке а на клеммах выключателя. Перепутаны местами управляющие линии и питающая. Клавиша просто отправляет сигнал питания не правильно . Такие приколы могут быть когда производитель меняет распиновку и по привычке вы суете интуитивно на старое расположение контактов. С такой ситуацией я столкнулся на бренд изделиях у шнайдер электрик. Серия w59. Гляньте внимательно на схему выключателя.