Страница 2 из 4
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:05
Леопольд
Тормоз! Только что выполнил Ваш совет (намерил 0,3В прибором М-832) и ... ничего не понял. А что я должен был понять? Мне становится все интересней!
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:12
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Только что выполнил Ваш совет (намерил 0,3В прибором М-832) и ... ничего не понял. А что я должен был понять? Мне становится все интересней!
Если повторить путь
ПАВ, ... 0,3В : 0,03А = 10 Ом.
Согласитесь ... 7,(3)кОм и 10 Ом - две большие разницы ... если я ничего не напутал ... спи спокойно дорогой
Леопольд !
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:25
ПАВ
ПАВ нигде и ни разу не писал про
Леопольд писал(а):Источник цитаты Кстати. Кто подскажет 0,3В - это много или мало? Плохо или хорошо?
Писали бы вы подродробнее, вам бы цены не было, а так- гадать будем- ГДЕ эти 0,3 В ?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:31
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ нигде и ни разу не писал про
Леопольд писал(а):Источник цитаты Кстати. Кто подскажет 0,3В - это много или мало? Плохо или хорошо?
Писали бы вы подродробнее, вам бы цены не было, а так- гадать будем- ГДЕ эти 0,3 В ?
viewtopic.php?p=22701#p22701
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:41
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты 0,3В - это много или мало? Плохо или хорошо?
Это так наз. сдвиг нейтрали (ТОЭ), он прибавляется или вычитается (геометрически) из фазного напряжения. Конечно, прибавляться или вычитаться должно намного, скажем, 5В. Нормы не видел.
Рассказывал, как у одного клиента было 15В, он их замкнул на алюминиевую оболочку гибкого водопроводного шланга, шланг взорвался.
Между нолем и РЕ.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:54
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты elalex писал(а):Источник цитаты Вообще-то УЗО 30мА должно срабатывать при токе 15мА.
Как пишут молодые- сцылко! На ТУ и проч.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/reference-book/RCD/nominal-nontripping-current/
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 21:08
ПАВ
Осталось выяснить, о каком УЗО речь- А или АС, да? Ибо: ...
http://electricvdome.ru/images/UZO/tipy ... 1-78.jpg...
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 21:15
TOPMO3
Зачем нам такие тонкости ... факт, что заземление у него вполне приличное ... меньше сотни Ом.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 22:21
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Зачем нам такие тонкости ... факт, что заземление у него вполне приличное ... меньше сотни Ом.
У меня арматура. Как учил лучший эксперт по ТТ - Elalex! (Правда по моему внутр убеждению арматура - это TN-C-S).
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 22:32
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты по моему внутр убеждению арматура - это TN-C-S
Это поразительное внутр. убеждение. Наверно, желудка или кишок. Они чувствуют, что где-то к арматуре подсоединен ноль и РЕ дома, и
Леопольд этим домовым РЕ пользуется.
Множится число пользователей, которые после года пребывания на форуме демонстрируют непонимание простейших вещей. Иногда на фоне расстройства психики.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 22:45
Леопольд
Представьте - Вы живете в частном доме сделали ТТ и уезали отдыхать на месяц в отпуск. Приезжаете, а все соседи вокруг подключились к Вашему ТТ (стало как арматура). И что у Вас стало? [прошу МВ прокомментировать!]
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 22:49
Восток
Все очень просто.
Через УЗО проходит L и N. Автомат на L ниже УЗО отключен. Нагрузки нет. Значит через УЗО между фазным и нулевым проводниками их состояние будет равно 0.
Вы перерезая провод замыкаете N и РЕ проводник, ( а мы знаем что Ре - защитный проводник он уравнивает все потенциалы в квартире всего оборудования). Значит этот потенциал вы садите на нулевой провод, и у вас в нулевом проводе появился потенциал. УЗО отреагировало на появление такого потенциала в нулевом проводе, так как возникла разница между фазным проводником и нулевым проводником. Вот УЗО и сработало. Вот и все.
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 00:09
Леопольд
Леопольд писал(а):
Источник цитаты ... ничего не понял.
Это был мой ответ на
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 » Вчера, Замерьте напряжение ... и Вы всё поймете ...
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 04:20
elalex
Леопольд, вы с Тормозом очень друг другу подходите - один задает вопросы, другой на них отвечает.
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 05:28
Леопольд
Радость человеческого общения (возможно одно из самых важных в жизни).
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 05:47
elalex
Только не нужно хотеть слишком много и выдумывать надуманные вопросы. Ярлык Вам уже приклеен.
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 07:03
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Только не нужно хотеть слишком много и выдумывать надуманные вопросы. Ярлык Вам уже приклеен.
Что Вы имеете в виду? Надуманные - это какие? Ярлыки мне неизвестны, но я заранее согласен. И чего Вы на меня обиделись? На дураков не обижаются.
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 07:11
Леопольд
Если Вы из за классификации заземления на арматуру - то тут нужна (по моему) дискуссия.
Пока один пользователь -ТТ. Присоединились ещё - TN-C-S. Пусть более опытные товарищи меня поправят!
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 07:32
elalex
Про сумасшедших соседей за забором.
Можете развернуть. Думаю, желающих спорить без толку на форуме (много) не найдется. Не морочьте форумчанам голову, спускайтесь на более низкий уровень - сайт. Форум - не место для учебы азам электрики и пустопорожних споров.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Пусть более опытные товарищи меня поправят!
Читайте ПУЭ и не злоупотребляйте общением.
Сработало узо
Добавлено: 31 окт 2016, 09:21
Леопольд
Боже! Мир перевернулся - Elalex отсылает к ПУЭ! Может я все проспал?