bingook писал(а):Источник цитаты Дано, физлицо, ванная комната с душевой кабиной, потолок деревянный.
Требуется прокинуть по потолку кабель до центрального светильника.
Разрешено ли это делать в кабель-канале? Какой кабель использовать? Не начнет ли кабель поедать плесень или грибок, т.к. помещение все же влажное?
Если потолок деревянный черновой то в металрукаве оцинкованном пыле,влага,защищённом.Металлорукав типа РЗ-Ц-ПВХ ( в ПВХ-изоляции) ,если к примеру вагонка чистовая то можно в кабель канале,и желательно освещение сделать 12 вольт,если 220вольт защити узо (устройство защитного отключения) кабель используй ВВГнг(А)-LS 3*1,5 или NUM-J 3*1,5
Самый идеальный вариант конечно же делать с начала электромонтаж и вывод кабеля делать именно там где должна находиться та или иная эл.точка