assa_technology писал(а):Источник цитаты Всем привет, подскажите как провести силовой кабель по потолку, точнее кабеля
В трубе ПВХ можно? и как крепить с самому потолку или от потолка 20 см.?
к какому правилу опираться?
Потолок бетонный
Яков писал(а):Источник цитаты В гофре лучше
elalex писал(а):Источник цитаты Чем лучше крепить гофру с кабелем, чем просто кабель? Можно больше заработать?
mastervictor писал(а):Источник цитаты за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах
Такаяже толщина что и для трубы.A.Li писал(а):Источник цитаты Кто помнит какой толщины стенка короба должна быть для обеспечения локализационной
Восток писал(а):Источник цитаты СП 31-110
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
A.Li писал(а):Источник цитаты ну а как же тогда всё-таки металлорукав простой с х/б уплотнением ???
Константин писал(а):Источник цитаты Восток, а не подскажите НПД для РЩ. Их стенки ведь не более 1мм. А проводники в них пролегают и по 25км.мм.
Восток писал(а):Источник цитаты Металлорукав герметичный для электропроводки из нержавеющей стали. Его можно
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему этот можно ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Металлорукав Р3-ЦПнг 20 ", но сталь оцинковка а не нержавейка, пойдет ?
Восток писал(а):Источник цитаты Любой металлорукав проходит для провода до 2,5 но с оговоркой, все зависит от инспектора который будет принимать объект.
A.Li писал(а):Источник цитаты грамотно
elalex писал(а):Источник цитаты Защиту должны делать автоматы, а не металл и пластмасса.