Страница 1 из 4

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 17 окт 2016, 15:33
IliaBkmz
Очень много противоречивых мнений.

Есть ли у кого подобный опыт?

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 17 окт 2016, 17:19
Константин
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых

С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 17 окт 2016, 17:37
elalex
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты много противоречивых мнений

Назовите хоть одно против.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 09:37
IliaBkmz
Константин писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых

С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.

elalex писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты много противоречивых мнений

Назовите хоть одно против.


Спасибо, за интерес к теме.
До недавнего времени, я и сам не видел, ни какого против - свая на два метра в земле, метал толстый, контакт идеальный, а главное - у ней можно привариться для идеального контакта. Но Интернет - всегда наведет смуту... Какие против я нашел:

- Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров) - естественно при завинчивании они царапаются, но вот насколько сильно и насколько хороший контакт...
- Вроде как контур заземления - принято выносить в сторону от строения, а не под него... Тут вот не знаю с чем связано.
- Ну и самое сомнительное - сваи будут сильно окисляться...

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 10:16
elalex
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты насколько хороший контакт

Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.


IliaBkmz писал(а):Источник цитаты принято выносить в сторону от строения, а не под него.

Если фундамент ж/бетонный,можно использовать его. Можно забить штырь в подвале, погребе.


IliaBkmz писал(а):Источник цитаты сваи будут сильно окисляться

Всякое черное железо будет сильно окисляться. Должно быть такое толстое, чтобы хватило на 20-30 лет.


Думаю, Вам нужно почитать про системы заземления.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 10:20
Восток
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Но Интернет - всегда наведет смуту...


Нужно читать нормативные документы, что бы не наводить смуты.
ГОСТ 12.1.030-81
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ

1.4 В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.
При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. приложения 2, 3 и 4).


Приложение 2.
Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 11:31
IliaBkmz
Спасибо, всем за развернутый ответ!
elalex писал(а):Источник цитаты Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.

Строю свой дом. Размеры скромные 7 на 7, сам дом - из бруса.
Стоит на сваях. Свай много - но между собой металлом связаны только 4 сваи (в земле более чем на два метра каждая). Хочу завязаться на них. Позже - обвяжу уголком (на сварку) все внешние сваи. Подводка 15кВт максимум (думаю меньше), потребители будут только бытовые, но много (кондиционер, посудомойка, возможно обогревателе + все стандартное)
В мечтах - организовать громоотвод.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 11:41
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)

Прежде чем полагаться на такой контур,надо бы его замерить!(хотя бы лампочкой)

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 11:42
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты сам дом - из бруса.

Тем более!

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 18 окт 2016, 17:39
Константин
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)

Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 04:06
elalex
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Строю свой дом.

Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 07:54
ПАВ
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых мнений.

Есть ли у кого подобный опыт?

Опыт вообще, или с какими-то конкретными изделиями? Типовые, самодельные, кустарные- какие?

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 10:57
IliaBkmz
Константин писал(а):Источник цитаты Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.

Ну вот это уже как минимум... может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

elalex писал(а):Источник цитаты Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?


Ну с чего-то нужно начать...
Поговорить - очень хочу, но для начала - решил под учить мат часть, что бы уж совсем азы не спрашивать. Штудирую сайт уже неделю...

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 11:41
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 13:27
IliaBkmz
mastervictor писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!

Да у меня как бы и у самого руки из нужного места растут. Сварить контр - проблем нет.
Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 14:35
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты УГВ

:sad:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 14:47
IliaBkmz
Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?

Ну и вот еще вопрос по теме - некоторые цепляют землю на сваю водоснабжения. У меня - это оцинкованная труба около 8-ми метров. По-моему - это сомнительный контур получается, но многие с таким живут уже десятки лет... У кого какие есть мнения?

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 15:33
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты УГВ

Это что?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?


Ставь фундамент,меряй,мало,бей контур!

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 15:44
IliaBkmz
УГВ - уровень грунтовых вод, простыми словами - вода на штык лопаты. Грунт естественно водонасыщенный, правда не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Добавлено: 19 окт 2016, 16:28
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.

Только положительно!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.

Вертикальные забиваешь,горизонтальными связываешь, игоризонтальные не надо глубоко,лишь бы не спотыкаться об них!