Страница 1 из 4
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 17 окт 2016, 15:33
IliaBkmz
Очень много противоречивых мнений.
Есть ли у кого подобный опыт?
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 17 окт 2016, 17:19
Константин
С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 17 окт 2016, 17:37
elalex
Назовите хоть одно против.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 09:37
IliaBkmz
Константин писал(а):Источник цитаты С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.
Спасибо, за интерес к теме.
До недавнего времени, я и сам не видел, ни какого против - свая на два метра в земле, метал толстый, контакт идеальный, а главное - у ней можно привариться для идеального контакта. Но Интернет - всегда наведет смуту... Какие против я нашел:
- Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров) - естественно при завинчивании они царапаются, но вот насколько сильно и насколько хороший контакт...
- Вроде как контур заземления - принято выносить в сторону от строения, а не под него... Тут вот не знаю с чем связано.
- Ну и самое сомнительное - сваи будут сильно окисляться...
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 10:16
elalex
Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты принято выносить в сторону от строения, а не под него.
Если фундамент ж/бетонный,можно использовать его. Можно забить штырь в подвале, погребе.
Всякое черное железо будет сильно окисляться. Должно быть такое толстое, чтобы хватило на 20-30 лет.
Думаю, Вам нужно почитать про системы заземления.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 10:20
Восток
Нужно читать нормативные документы, что бы не наводить смуты.
ГОСТ 12.1.030-81
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
1.4 В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.
При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. приложения 2, 3 и 4).
Приложение 2.
Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 11:31
IliaBkmz
Спасибо, всем за развернутый ответ!
elalex писал(а):Источник цитаты Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.
Строю свой дом. Размеры скромные 7 на 7, сам дом - из бруса.
Стоит на сваях. Свай много - но между собой металлом связаны только 4 сваи (в земле более чем на два метра каждая). Хочу завязаться на них. Позже - обвяжу уголком (на сварку) все внешние сваи. Подводка 15кВт максимум (думаю меньше), потребители будут только бытовые, но много (кондиционер, посудомойка, возможно обогревателе + все стандартное)
В мечтах - организовать громоотвод.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 11:41
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)
Прежде чем полагаться на такой контур,надо бы его замерить!(хотя бы лампочкой)
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 11:42
mastervictor
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 18 окт 2016, 17:39
Константин
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)
Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 04:06
elalex
Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 07:54
ПАВ
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых мнений.
Есть ли у кого подобный опыт?
Опыт вообще, или с какими-то конкретными изделиями? Типовые, самодельные, кустарные- какие?
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 10:57
IliaBkmz
Константин писал(а):Источник цитаты Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.
Ну вот это уже как минимум... может есть смысл тогда закопать отдельный контур?
elalex писал(а):Источник цитаты Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?
Ну с чего-то нужно начать...
Поговорить - очень хочу, но для начала - решил под учить мат часть, что бы уж совсем азы не спрашивать. Штудирую сайт уже неделю...
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 11:41
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?
Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 13:27
IliaBkmz
mastervictor писал(а):Источник цитаты IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?
Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!
Да у меня как бы и у самого руки из нужного места растут. Сварить контр - проблем нет.
Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 14:35
mastervictor
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 14:47
IliaBkmz
Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?
Ну и вот еще вопрос по теме - некоторые цепляют землю на сваю водоснабжения. У меня - это оцинкованная труба около 8-ми метров. По-моему - это сомнительный контур получается, но многие с таким живут уже десятки лет... У кого какие есть мнения?
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 15:33
mastervictor
Это что?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?
Ставь фундамент,меряй,мало,бей контур!
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 15:44
IliaBkmz
УГВ - уровень грунтовых вод, простыми словами - вода на штык лопаты. Грунт естественно водонасыщенный, правда не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.
Винтовые сваи в качестве контура заземления
Добавлено: 19 окт 2016, 16:28
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.
Только положительно!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.
Вертикальные забиваешь,горизонтальными связываешь, игоризонтальные не надо глубоко,лишь бы не спотыкаться об них!