Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 07:10
Роман55
есть 2 ТП 6/04 кВ впервой установлены 2 ТМ 630кВА не в параллельной работе секционник в 04кв отключен, во второй стоит 2 ТМ 320 кВа (в работе только 1, второй стоит на холостом ходу секционник включен в 04кВ) между ТП кинуто 2 кабеля СИП по 04кВ один от одного ТМ второй от другого. посажены на ячейки. Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв. если я включу 1 кабель то понятно что нечего не будет , от одного ТМ будут питатся все потребители, НО если одного кабеля хватать не будет что будет если я включу второй кабель идущий от другого трансформатора от тойже ТП так как там секционник между ними выключен и на втором трансе нагрузки почти нет. фазировка саблюдена. :help:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 08:04
elalex
А все это можно нарисовать?

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 08:36
Роман55
elalex писал(а):Источник цитаты А все это можно нарисовать?

примерн. схема 001.jpg

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 08:46
mastervictor
Эти трансы нельзя вводить в паралель!

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 08:57
Роман55
mastervictor писал(а):Источник цитаты Эти трансы нельзя вводить в паралель!

какие именно? трансы на ТП2 будут отключены и по высокой стороне и по низкой.

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:20
mastervictor
1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее:
«2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
2. Как правило, на параллельную работу должны включаться одинаковые трансформаторы (с точностью до производственных отклонений).

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:21
mastervictor
Если все срвпадает,ставь на паралель!

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:26
elalex
В параллель будут работать трансы ТП-1, соединенные по низкой стороне не секционником, а СИПами (красная линия) (Вложение).

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:29
Роман55
ну на ТП1 от которой я хочу запитать ТП2 по низкой стороне, 2 одинаковых транса стоят но они не в параллельной работе (секционник сломан только предстоит менять), про параллельную работу я знаю, просто вопрос как раз и был нормально ли то что я включу получается их в параллельную работу через другое ТП. :pardon:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:37
elalex
Роман55 писал(а):Источник цитаты нормально ли

Если трансы не перегружены, то им нормально. А вот за перетекание мощности по СИПам - не знаю, защищены ли они.

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 09:39
mastervictor
Почему нет? Скажем так,секционник перенесли в другое место! :wink:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 10:12
Восток
Думаю что СИП вели не так уж и давно.
Подымайте проект. там есть расчеты на пропускную способность СИП . И посмотрите пояснительную записку, там должно быть расписано переключение.

А так лучше
На ТП 1 ввести второй транс, отключить секционник.
Нва ТП 2 отключить секционик
Подать напряжение с каждого транса ТП 1 на секцию 1 и два по своим линиям , избегая параллель.

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 11:01
Роман55
у меня там кинуто 2 сипа 4х120, общая нагрузна на ТП2 где-то 200А на фазу по идее один СИП 4х120 все это потянет, просто второй для страховки.

Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.

Добавлено: 06 окт 2016, 13:20
tupos
Роман55 писал(а):Источник цитаты Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв.

Отключаете в ТП вводные разъединители в РУ-0,4 кВ , отключаете секционные разъединители РУ-0,4 кВ, включаете СИП.