Страница 1 из 6

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 04:29
Леопольд
В моей очень небольшой практике - если в цепи стоят 2 УЗО (последовательно, разных номиналов) и происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.
Например розеточное и общее на входе. Даже при медленном нарастании искусственной утечки.
Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 06:31
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты разных номиналов

По утечке?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 08:06
Леопольд
Ну да, 30 и 100.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 12:45
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты 30 и 100

И при 20 срабатывают оба?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 13:18
Леопольд
Да. Оба. Даже при очень медленном искусственном увеличении утечки. Даже в разных квартирах. Но не пробовал с характеристикой А.
А у Вас?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 13:55
Леопольд
Возможно в момент отключения более чувствительного УЗО его обмотка индуцирует короткий импульс большего тока, который подхватывается более грубым прибором.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 17:52
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.

Если вам нужно чтобы отключилось только оперативное то вам нужен аппарат селективный. Обозначается такой буквой (S).Такие можно встретить у марок как ЭКФ,IEK. У бренд не знаю. Но возможно тоже имеется.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!

Та мягко выразиться плахой опыт. Ёкнуло током, а УЗО не отключилось(Аппарат исправен).

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 20:02
ПАВ
Как понимать- аппарат селективный? А разве тот самый ток 10,30...мА и не есть селективность УЗО?
Насчет индуктивности и броска напряжения и тока аж до такого, чтоб сработало вышестоящее УЗО сомневаюсь, там того трансформатора на колечке, его токовых обмоток- Васька наплакал, тем не менее, замечено, что при сработке УЗО 16А/30мА срабатывает уверенно вышестоящее УЗО 25А/300мА.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 21:34
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Да.

Тот, что 100 - брак. Меньше 50 срабатывать не должен. Какая фирма?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 21:36
elalex
Леопольд, перестаньте выдумывать теории отключения. Проверяли 100 в одиночку?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 22:13
Леопольд
В трёх разных квартирах. Проверьте сами. Мне кажется ПАВ противоречит сам себе.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 28 сен 2016, 22:24
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- аппарат селективный?

1.Какой позор для специалиста с такой высокой репутацией! Это как раз тот случай - если бы промолчали, показались бы умнее.
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BA%D0%B0
В самом конце:
"...По наличию задержки по времени".
Напряжение со вторичной обмотки дифтрансформатора УЗО сначала выпрямляют, потом ставят задерживающее RC-звено на доли секунды, прежде чем подать на обмотку расцепления УЗО.
3.Не хотели бы публично высказаться по поводу своей репутации и самого понятия "репутация"?


ПАВ писал(а):Источник цитаты разве тот самый ток 10,30...мА и не есть селективность УЗО?

Леопольд уже давненько верно подметил, что есть селективность по току между ДВУМЯ УЗО, и селективность по времени в ОДНОМ УЗО (задержка срабатывания по СРАВНЕНИЮ с обычным УЗО).


ПАВ писал(а):Источник цитаты замечено, что при сработке УЗО 16А/30мА срабатывает уверенно вышестоящее УЗО 25А/300мА.

При каком токе утечки?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 08:30
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты При каком токе утечки?

При том токе, которого было достаточно для срабатывания УЗО 16/30 - касания по причине потертости изоляции длинного, свободновисящего отрезка ВВП об шершавую штукатурку стены при высокой влажности. Смоделировать ситуацию путем включения магазина сопротивлений для создания и измерения тока утечки не представлялось возможным- высоко. Лечилось путем отключения данной линии.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 10:22
tupos
Леопольд, скорее всего у вас ошибка в схеме

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 13:38
Леопольд
Вполне допускаю. Но хотелось бы понять какая? В трёх разных квартирах, делали разные люди, в разное время.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 15:44
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты высоко

Нельзя было вынуть УЗО и испытать?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Лечилось путем отключения данной линии.

Аналогично насморк лечат гильотиной.


Леопольд писал(а):Источник цитаты делали

Что делали?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 15:56
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Нельзя было вынуть УЗО и испытать?

Зачем, если кнопка ТЕСТ запускает УЗО? Речь же о другом- о том, почему после одного срабатывает другое, да? Знаете причину- говорите, а не про гильотину рассказывайте. Отключена эта линия была за ненадобностью, а сделана умным электриком "шоб було"

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 16:08
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем, если кнопка ТЕСТ запускает УЗО?

В небренде нельзя верить ничему, в том числе и кнопке "Тест". Я раз нажал кнопку, УЗО задымилось.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Речь же о другом

Речь шла о всем, в том числе - было ли полное исследование ситуации. Получается, что не было. Где-то что-то почему-то произошло. Ну очень полезный факт.


ПАВ писал(а):Источник цитаты умным электриком

Считаете, что сделать резервную линию - это проявление ума? По-моему - дурости.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 16:57
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Что делали?

электрику

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 29 сен 2016, 17:03
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты электрику

1.Нельзя ли сказать все сразу, без моих переспрашиваний?
2.Что, делали 2-ступенчатую систему УЗО одними и теми же УЗО, и никто не проверял их характеристики?
Или все сделали 2-ступенчатую систему УЗО, но разными УЗО, и селективности не получилось, но никто не проверял их характеристики, и что бы это значило? Опять, другими словами, кто-то где-то сделал что-то, и что бы это значило?